Suche Netzteil oder Trafo 230...277V/230V AC 100VA für Steuerspannung

Hallo,

leider hat der Endkunde eine sehr unsaubere Eingangsspannung.

Die Eingangsspannung schwankt zwischen 230 und 277V. Mit welchem Bauteil (gern Hutschineenmontage) schaffe ich es meine Steuerspannung 230VAC zu realisieren?

Der Preis spielt keine so große Rolle.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn das Netz so schwankt würde ich die Steuerspannung auf 24V DC
runternehmen, Dann ist die Netzspannung erst mal vollkommen egal.
Die 'Schütze / Antriebe können kurfzfrisig schon mal einiges ab, da spielt das keine grosse Rolle.
 
Wir haben eine ähnliche Anwendung mal mit einer passend dimensionierten Online-USV im Schaltschrank gemacht, die einen Weitbereichseingang hatte. Die USV hat einerseits sauber 230V AC am Ausgang ausgegeben, andererseits waren somit kurzzeitige Spannungsspitzen und auch Einbrüche relativ egal, weil ja die Batterien zwischenhängen.

Die Frage ist dabei nur, um wieviel Leistung es bei dir geht. Als einfaches Hutschienengerät wird es da schwierig denk ich.

Edit: Lesen hilft. 100VA sollte kein Problem sein!

Gruß
Timo
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin, letzte Woche wurde uns "kurioses aus der Welt der Servicetechniker" gezeigt. Ein Bild zeigt die Versorgungsspannung. Normal so um die 220~230V dann ein Tal mit ~80V. Leider war keine Zeitachse dran, ob das Sekundenbruchteile waren oder über mehrere Minuten.

Das halbwegs perfekte Stromnetz wie wir es in Deutschland / Europa haben ist nicht weltweit verfügbar.
 
Wer hat die Spannung gemessen.
Finde es immer noch komisch....

DVH

Die Anlage welche wir realisieren sollen, hat definitiv am Netzeingang 400V bis 480V Phase gegen Phase.

Somit gegen N 230 bis 277V.

Unsere Anlage soll am Ausgasung eine Spannungsregelung umsetzen. Um genau das Problem der starken Spannungsschwankung zu kompensieren.

Am Ausgang der Anlage soll die geregelte Spannung jedoch von 0V bis 690V 3phasig stabil abgehen. Daher können wir die Steuerspannung (230VAC) nicht am Ausgang abgreifen.
 
Dann hast du also einen DC Zwischenkreis? dort einfach einen entsprechenden Wechselrichter dran und fertig (der muss auch die Spannung regeln können).
 
Also ich würde Siemens SITOP nehmen und dann Steuerspannung als 24V realisieren. Das Gerät kannst Du zwischen 2 Phasen hängen, es verträgt bis zu 585V.
 
Also ich würde Siemens SITOP nehmen und dann Steuerspannung als 24V realisieren. Das Gerät kannst Du zwischen 2 Phasen hängen, es verträgt bis zu 585V.

Zur Kompensation der Ausgangsspannung setzen wir im Steuerkreis Sonder-Regelbausteine ein. Sehr seltenen Dinger, welche nur auf Anfrage hergestellt werden. Diese Regelbausteine können als Hilfsspannung einzig und allein 230VAC bekommen.

Ich benötige in jedem Fall 230VAC da geht leider kein Weg dran vorbei.
 