Kabelverschraubungen im Schaltschrank bzw. Klemmenkaten aus Metall Erden?

buffi4711

Level-2
Beiträge
301
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

bei uns steht gerade die Frage im Raum, ob Kabelverschraubungen aus Metall in einem Schaltschrank aus Metall (Rittal AE) mit Gegenmutter aus Metall separat geerdet werden müssen.
Durch die Verschraubungen sind Kabel Ölflex Classic geschirmt und ungeschirmt geführt. In den ungeschrimten sind ausschließlich Steuerungsfunktionen mit 24V nach PELV geführt.

Was sagt da die Norm zu – habe so auf anhieb hier nichts zu finden können.
Reicht hier der Kontakt über das Bohrloch aus?
 
Da gibt es Gegenmutter die im Lack schneiten. Speciell für EMV Kabelverschraubungen.Vom Hersteller Lappkabel.
Sonnst kenn ich es nur aus England und die Emiraten dass man die Kabelverschraubugen separat erdet. Dann aber mit extra Ring und Anschlussmöglichkeit für Kabelschuh.

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, die habe ich auch vorsorglich bestellt.

Aber in den Normen finde ich nichts hierzu.
Auch nach Rückfrage bei Lapp gibt es von dort nur eine Empfehlung bei EMV-Verschraubungen.
 
Wir erden in diesem fall immer zusaetzlich die flanschplatte. Damit diese nicht nur durch die befestigungsschrauben geerdet ist.
 
Wenn man z.b. Eldon Schränke hat (Wo die Flanschplatte Pulverbeschichtet ist) muss man das machen.

Rittal hat blank Metall platten die verschraubt sin mit "Schneidende" Klemmen. Die schneiden dann Schaltschrankseite in der lack (Pulverbeschichtung).

Finde es Schaltschrankseitig besser wenn man auf z.b. auf eine Schirmschiene oder direkt auf die Montageplatte das Schirm auflegt.
An z.b. ein Motor kommt man nicht daran vorbei ein EMC Verschraubung zu nehmen.

Bram
 