Hallo Leute,

ich habe folgendes Problem:
Ein Motor wird über FU getacktet und mehrmals pro Minute kurz an. Der Motor hat einen Fremdlüfter.
Die Vorgabe ist, dass der Fremdlüfter immer dann läuft, wenn der Motor läuft. Schaltet der Motor ab, muss der Fremdlüfter 5 min nachlaufen.

So ansich kein Problem bis jetzt, kann man mit einem normalen Zeitrelais lösen.(Hilfskontakt, Schließer von Motorschütz schaltet Zeitrelais ein)

Vor dem Motor sitzt eine 3pol. Wartungsschalter. Der Leistungsstrangs des Motors wird damit unterbrochen. Der Hilfskontakt geht normalerweise auf den Schütz des Fremdlüfters, und schaltet dieses an, wenn der Wartungsschalter ein ist.

Nach Wiedereinschalten des Wartungsschalters müssen der Motor und Fremdlüfter wieder neu gestartet werden. (Kein plötzliches Anlaufen, der Antriebe nach Einschalten des Wartungsschalters!)

Wenn jetzt aber der Fremdlüfter nachlaufen soll (Motor aus, Fremdlüfter läuft noch 5min), und jemand schaltet den Wartungsschalter aus und innerhalb von 1min wieder ein, schickt das Zeitrelais ja immer noch die Steuerspannung zum Schütz vom Fremdlüfter, und der Lüfter läuft sofort wieder an (was es natürlich zu vermeiden gilt)

Deshalb suche ich jetzt ein Zeitrelais, bei dem die Ablaufzeit (5min) durch ein Signal (Wartungsschalter) unterbrochen werden kann und erst neu betätigt werden muss (Signal von Motorschütz, HK Schließer) um wieder ein zu schalten.

Anbei die aktuelle Verschaltung.Fremlüftersteuerung.JPG

mfg
Michael
 
Kommt auf den Umrichter an aber wenn du das Schütz für den Fremdlüfter über einen Kontakt aus dem Umrichter steuerst dann könnte man das (je nach Umrichtermodell) möglicherweise auch mit Parameter oder einer kleinen Logik im Umrichter lösen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kommt auf den Umrichter an aber wenn du das Schütz für den Fremdlüfter über einen Kontakt aus dem Umrichter steuerst dann könnte man das (je nach Umrichtermodell) möglicherweise auch mit Parameter oder einer kleinen Logik im Umrichter lösen.

Im Automatikbetrieb ist das kein Problem, da wird der Fremdlüfterschütz von der SPS angesteuert. In dieser Anlage gibt es aber eine komplette Handüberbrückung, so dass komplett ohne SPS gefahren werden kann. Daher brauche ich ein Schaltgerät dafür.
 