Hi Ihr,
wir haben eine Maschine mit Schaltschrank zur techn. Überarbeitung hier stehen.
Im Schaltschrank selber ist ein vierpoliger C16A LSS verbaut.
Über eine Harting-Steckverbindung besteht eine Verbindung zu einer UV in einer Kabine mit 1x FI-LS-Schalter B10A für Steckdosen- u. Lichtkreis und 1x dreipoliger LSS C6A für Abluftventillator.
Meine Frage:
Hier ist doch eigentlich die Selektivität zum 16A LSS im Schaltschrank nicht gegeben, oder?
Es gibt doch da glaube ich die Formel mit Faktor 1,6!
wir haben eine Maschine mit Schaltschrank zur techn. Überarbeitung hier stehen.
Im Schaltschrank selber ist ein vierpoliger C16A LSS verbaut.
Über eine Harting-Steckverbindung besteht eine Verbindung zu einer UV in einer Kabine mit 1x FI-LS-Schalter B10A für Steckdosen- u. Lichtkreis und 1x dreipoliger LSS C6A für Abluftventillator.
Meine Frage:
Hier ist doch eigentlich die Selektivität zum 16A LSS im Schaltschrank nicht gegeben, oder?
Es gibt doch da glaube ich die Formel mit Faktor 1,6!
Zuletzt bearbeitet: