LOGO übertragung fehlgeschlagen bitte um Hilfe

Nighthawk87

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe folgendes Problem!

Ich habe hier noch eine alte 0BA5 Logo im Betrieb. Wollte nun via mein Laptop Win7 64-Bit das Programm ändern mit einem Orginalen Siemens Kabel RS232 mit einem Logilink Adapter auf USB.

Habe alles soweit fertig. Kann auch auch Logo via Laptop von RUN --> STOP und STOP --> RUN aber das bestehende programm kann ich nicht rüberholen?!

Kommt immer die Fehlermeldung Übertragung LOGO! --> PC fehlgescchlagen!

Was kann die Ursache sein? Habe LOGO! Soft Comfort 5.0 und 6.1 installiert! also an alter Software kann es ja nciht liegen da ich nur mit 0BA5 und 0BA6 bisher arbeite Privat.

Wäre um Hilf sehr Dankbar
 

Ganz einfach, man nehme einen USB-RS232 Adapter stecke ihn an den Rechner. Der wird dann vom Rechner (Betriebssystem) konfiguriert und bekommt einen Com-Port zugewiesen.
Dann geht man in die Logosoft > Einstellungen > Schnittstelle und wählt genau diesen Com-Port aus. Fertig, mehr gibt es da nicht zu tun. Ich mache das gelegentlich auch so, bei Siemens Logo und Mistsubishi Alpha.
 
Zurück
Oben