Schaltschrankkühlung

Philipp90

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, folgende Ausgangssituation:

Wir haben einen Edelstahlschaltschrank außen an einem Baustellenfahrzeug montiert. Bisher wird der Schaltschrank bei erreichen von 35°C über die LKW-Druckluft gekühlt.
Jetzt ist es so, das im Betrieb die Steuerung trotzdem so heiß wird, das die SPS aussteigt.
Rein Platz technisch passen keine Rittal-Schaltschranklüfter an den Schrank.

Habt Ihr noch eine Idee wie man die Steuerung effektiv Kühlen könnte?

Zur Verfügung stehen:
8 bar Druckluft
12/24 V DC
 
Und unabhängig von der in dem Fall zweifellos nötigen Berechnung ...

Welche Art Kühlung? Wirbelrohr "Vortex"?
Welche SPS? Selbst eine normale Siemens-SPS ist mit 60°C Umgebungstemperatur spezifiziert ... also da haben viele Sachen schon lange vorher ein wenigstens nicht lebensverlängerndes Problem.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.
Gekühlt werden kann nur mit entsprechendem Temperaturunterschied.

Wenn vorher alles ok war, wie sind denn jetzt die Umgebungsbedingungen?

Ist die einströmende Drucklufttemperatur jetzt irgendwie erhöht ?

Hat der Luftdurchsatz nachgelassen ?

Sind irgendwelche Bauteile im Schrank jetzt thermisch höher belastet ?

Das Baustellenfahrzeug arbeitet vermutlich auch im Winter: kann es sein,
das eine Schaltschrankheizung versehentlich läuft ?

.
 
Nur Druckluft ist im Sommer ebenfalls warm, da hilft ein Vortex-Kühler sicherlich deutlich mehr. Die Kühler kühlen die Druckluft auf eine niedrige Temperatur ( Minusgrade sind kein Problem, dann musst du aber wg. Betauung aufpassen!). Die Standardausführung kühlt mit ca. 0°, damit solltest du dein Problem in den Griff bekommen.

http://www.gehaeusekuehlung.de/gehaeusekuehlung/modelle.html

Gruß
Timo
 
wg. Betauung aufpassen!

Die Gefahr der Betauuung ist immer gegeben, sobald Du den Taupunkt der Luft unterschreitest (in Deutschland kann man von einem mittleren Taupunkt von 16°C ausgehen). Ich achte bei aktiver Schaltschrankühlung darauf, die Zuluft für den Schaltschrank nicht unter 20°C abzusenken. Die Leistung muss dann das Luftvolumen bringen.
Allerdings ist meine Umgebungsluft auch mit hygroskopischen und im feuchten Zustand hervorragend leitfähigen Stäuben belastet. Daher bin ich da ein gebranntes Kind.

Edit: Wenn kein Rittal-Lüfter passt, kann der Schaltschrank nicht sehr groß ssein. Wie wäre ein Peltier-Kühler wie zum Beispiel hier.
Vortex-Kühler kenn ich nur als extreme Radaubrüder.

Bei kleinen Schaltkästen mit großer Füllung wird oft über das Gehäuse nicht viel Wärme abgeführt. Bei mäßiger Heizleistung baue ich dann schonmal Alu-Strangpress-Kühlrippen an. Natürlich innen eins und direkt daran außen eins (mit abgedichtetem Schaltschrankausschnitt).
 
Zuletzt bearbeitet:
Es ist ein kleiner Schrank und dieser ist sehr voll gepackt. Hauptwärmequellen sind 5 IBLOS-CAN-Slaves (welche dann auch immer aussteigen und die komplette Steuerung lahm legen), es laufen aber auch Fahrzeuge mit Bekhoff-Steuerungen da ist das gleiche Problem. Die Steuerungen dürfen auch wegen der Typzulassung des Fahrzeugs nicht gegen andere getauscht werden.

Bisher ist ein Vortexkühler verbaut, kann dieser evt. auch kaputt sein kennt sich da jemand aus? Weil wenn das Fahrzeug eine Weile läuft wird die Druckluft natürlich auch wärmer.

Der Fehler tritt erst auf seit wir den durchgerosteten Stahlschrank durch einen Edelstahlschrank ersetzt haben, da Edelstahl ja bekanntlich schlechter die wärme leitet.
 
Eine Schaltschrankheizung ist nicht verbaut. Und eine Wärmeberechnung ist aufgrund der verschiedenen von außen einwirkenden Temperaturen (kalt und warm) auch eher vergebene mühe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Vortex-Kühler hat keine mechanisch bewegten Komponenten. Ergo würde ich an "defekt" nicht sofort denken. Eher an "verschmutzt".
Das ist bei Fahrzeugdruckluft wohl denkbar (Öl+Staub+Wasser=sehr zäher Schleim:ROFLMAO:).

Schau Dir einfach mal die Peltier-Kühler bei Dr. Neumann an. Alternativ passive Kühlflächen am Schaltschrank vorsehen (siehe mein Post von vorhin).
 
Guten Morgen,

die Wärme der Druckluft sollte nicht das Problem sein, es gibt die Kühler in verschiedenen Leistungsgrößen, vielleicht ist die Dimensionierung etwas knapp und nun kommt alles zusammen ( kleiner Kühler + Edelstahlgeshäuse).

Kommt denn aus dem Kühler merklich kalte Luft?
 