Industrial Ethernet Patchkabel

C7633

Level-1
Beiträge
224
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Für Feldmodule brauche ich solche Kabel

http://www.lappkabel.de/produkte/on...l-ethernet-verbindungsleitung-m12-rj45-h.html

Leider gibt es die nie in der wirklich passenden Länge.

Den M12 Stecker würde ich gerne so lassen, da der im Feld ist.
Der Switch ist eingehaust, da gibt es keine Probleme mit der Schutzklasse.

Kann jemand Stecker und Werkzeug empfehlen, um die RJ45 Stecker neu anzubringen.

Danke und Gruß

C7
 
Hallo,

wir nutzen z.B. Siemens 6GK1901-1BB10-2AA0 im 50er Pack bestellbar, dann sind die nicht so teuer. Anschließbar ohne Werkzeug, ausser zum abmanteln etc. Gibt es auch als 4x2 Variante.

Gruß
 
Genau das was ich gesucht habe, vielen Dank.

Gibt es dazu auch so ein Absetzwerkzeug wie für Profibus?
 
Für Feldmodule brauche ich solche Kabel

http://www.lappkabel.de/produkte/on...l-ethernet-verbindungsleitung-m12-rj45-h.html
[...]
Kann jemand Stecker und Werkzeug empfehlen, um die RJ45 Stecker neu anzubringen.
Ich meine, daß der Siemens-Stecker ungeeignet für diese Kabel mit den dünnen Adern (2x2xAWG26) ist.
Achtung auch bei Verwendung von (Nicht-Siemens) Cat.x-Netzwerk-Verlegekabel 4x2xAWG23 (Standard für Auflegen auf LSA)!

Der RJ45-Stecker 6GK1901-1BB10-2AA0 von Siemens ist ausgelegt auf das IE FC TP Standard Cable GP 2x2 6XV1840-2AH10 mit den etwas dickeren Adern AWG22 !
Leitungsbezeichnung: 2YY (ST) CY 2x2x0,64/1,5-100 GN SF/UTP (entspricht AWG22)

Wir haben schon öfters Kontaktprobleme der Siemens-Stecker auf den dünneren AWG23-Adern festgestellt.
Wenn wir tatsächlich mal (*) einen RJ45-Stecker montieren müssen, dann verwenden wir ausschließlich den schon in Beitrag #3 genannten BTR/Metz-Stecker 1401405012-i, der funktioniert zuverlässig mit beiden Kabelvarianten.

E-DAT Industry RJ45 field plug black Cat.6
geeignet für
- Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm
- Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm
- Anschluss von AWG 26/7 - 22/7; AWG 26/1 - 22/1 möglich


(*) Außerdem sind wir der Meinung, daß Verlegekabel zu steif für direktes Einstecken in SPS bzw. Elektronikgeräte sind - die erzeugen hohe mechanische Belastungen auf die üblicherweise auf Leiterplatten aufgelöteten RJ45-Buchsen (wir haben aber noch nie wirklich abgerissene Buchsen gehabt).
Deshalb verwenden wir im Schaltschrank so gut wie immer eine RJ45-Dose und übliche kurze Patchkabel.
E-DAT modul REG 8(8) IP20

Harald
 
Wenn die Länge nicht passt könnte man auch einseitig vorkonfektionierte Patchkabel kaufen. z.B. von Murrelektronik

Feldkonfektionierbare IE-Steckverbinder hat doch inzwischen nahezu jeder Steckverbinder-Lieferant. Und zwar in M12 und RJ45.
 