Ich habe nochmal eine Frage zu den "Wartungsschaltern". Würde es auch reichen wenn ich einen Hauptschalter im Hauptschrank einsetze welcher abschließbar ist?
Oder gibt es da eine Vorschrift dass wenn der Schaltschrank X Meter von der Maschine entfernt ist der "Wartungsschalter" in Motornähe angebracht sein muss?

Es ist sicher erlaubt, am Steuerschrank einen Hauptschalter zu montieren für alle Motoren. Dieser muss aber Abschliessbar sein.
Das ganze ist so generell schwer abzuschätzen, da ja auch die ev. SPS gestoppt wird, ebenso darf beim Wiedereinschalten keine für den Mensch gefährliche Situation entstehen..
Somit ist das auf die Ganze Anlage bezogen schwer so zu Beurteilen, aber es ist Erlaubt.
Sollte es sich um 230 VAC Motoren handeln, so muss der Null-Leiter aber auch abgeschaltet werden.
Der Hauptschalter muss aber den 6 fachen Nennstrom schalten können, wenn die Motoren nicht gestaffelt eingeschaltet werden.
 