Hallo zusammen,
ich betreibe in meinem Schaltschrank ein 24V Netz mit Tastern für Rollladen und Licht in sämtlichen Räumen meines Einfamilienhauses.
Zur Zeit habe ich ein Siemens PM 1207 24 Netzteil eingebaut. Dieses versorgt das komplette Netz.
Folgende Verbraucher sind am Netzteil:
Die Finder Relais sind natürlich nie alle angezogen. Alleine 17 Stück davon sind nur für die Rollläden da (Fahrzeit 20sec).
Die Stromwerte habe ich zur Zeit aus den Datenblättern. Will noch mal nach messen, was zur Zeit wirklich verbraucht wird.
Die Taster sind jeweils an 24V und an den Eingängen der S7 IO Baugruppen angeschlossen.
Auf der Primärseite ist das Netzteil durch einen eigenen FI/LS Schalter abgesichert. Auf der Sekündärseite gibt es aber noch keine weitere Absicherung.
Was würdet Ihr hier tun? Ich frage mich halt, was passiert, wenn es mal im 24V Netz einen Kurzen gibt.
Vielen Dank. Achja die Leitungen zu den Tastern sind 4x2x0,8mm²
Gruß kami
ich betreibe in meinem Schaltschrank ein 24V Netz mit Tastern für Rollladen und Licht in sämtlichen Räumen meines Einfamilienhauses.
Zur Zeit habe ich ein Siemens PM 1207 24 Netzteil eingebaut. Dieses versorgt das komplette Netz.
Folgende Verbraucher sind am Netzteil:
Die Finder Relais sind natürlich nie alle angezogen. Alleine 17 Stück davon sind nur für die Rollläden da (Fahrzeit 20sec).
Die Stromwerte habe ich zur Zeit aus den Datenblättern. Will noch mal nach messen, was zur Zeit wirklich verbraucht wird.
Die Taster sind jeweils an 24V und an den Eingängen der S7 IO Baugruppen angeschlossen.
Auf der Primärseite ist das Netzteil durch einen eigenen FI/LS Schalter abgesichert. Auf der Sekündärseite gibt es aber noch keine weitere Absicherung.
Was würdet Ihr hier tun? Ich frage mich halt, was passiert, wenn es mal im 24V Netz einen Kurzen gibt.
Vielen Dank. Achja die Leitungen zu den Tastern sind 4x2x0,8mm²
Gruß kami