Schütz 230V AC an 24V AC

Benno

Level-1
Beiträge
98
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

irgenwie stehe ich auf den Schlauch. Ich habe eine alte Brotschneidemaschine indem ein Schütz mit folgenden Spulendaten verbaut ist:

AC15:
V 230 400 500
A 6 6 4

Jetzt habe ich aber nachgemessen und es liegt an der Spule nur 24V AC an. Wie kann es sein das das Schütz bei einer so geringen Spannung anziehen kann? Der Strom kann doch eig. gar nicht ausreichen um es anziehen zu lassen oder übersehe ich hier was?

Danke für Eure Hilfe.

Gruß
Benno
 
Sowohl das AC15 als auch der Rest ließe darauf schließen, das es sich bei deinen Angaben vielmehr um die Belastbarkeit der Leistungskontakte handelt.
= mit der Spule hat das gar nichts zu tun.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
irgenwie stehe ich auf den Schlauch. Ich habe eine alte Brotschneidemaschine indem ein Schütz mit folgenden Spulendaten verbaut ist:

AC15:
V 230 400 500
A 6 6 4

Jetzt habe ich aber nachgemessen und es liegt an der Spule nur 24V AC an. Wie kann es sein das das Schütz bei einer so geringen Spannung anziehen kann?
Das was du hier vom Schütz gelesen hast sind die Daten zur Kontaktbelastung der Hauptkontakte.
AC15 ist die Gebrauchskategorie und die Kontakte können bei Einhaltung dieser 230VAC/6A, 400VAC/6A und 500VAC/4A schalten.

Mit der Spulenspannung hat das nix gemein, meist steht die Spulenspannung auch gar nicht in dem Bereich (seitlich) wo die Leistungsdaten stehen.
Schau mal um den Bereich des A1-Kontaktes herum, da steht meist irgendwo die Spulenspannung in der Nähe.
 
Zuletzt bearbeitet:
Die anderen Daten die drauf stehen sind:


Iskra K0-53E

Ui = 500V
Uimp = 6kV
AC1: 20A

Werde da irgendwie nicht schlau draus: Hier auch mal das Datenblatt:

http://www.iskra-mis.si/mma_bin.php/$fId/2008070112570195/$fName/prospekt+pomozni_kontaktorji_K0_ang_1.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
Ui = 500V
Uimp = 6kV
AC1: 20A
Ui steht in deinem Datenblatt schon mal.
Ui = "Rated insulation voltage" = Bemessungsisolationsspannung.
Uimp = "Rated impulse-withstand voltage" = Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit

AC1 ist eine weitere Gebrauchskategorie.
Leider gibt das Datenblatt keine Auskunft wie man die Spulenspannung ermittelt oder wo diese am Schütz steht, wenn Sie am Schütz steht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Da steht auch nichts neues.

Jetzt aber mal eine andere Frage: Was willst du eigentlich?
Ich habe eine alte Brotschneidemaschine indem ein Schütz mit folgenden Spulendaten verbaut ist:
Jetzt habe ich aber nachgemessen und es liegt an der Spule nur 24V AC an.

Wo liegt jetzt das Problem, wie wir mittlerweile schon herausgefunden haben, hat/hatte der Herstellen den Schütz mit allen möglichen Spulenspannungen im AC-Bereich von 6V bis 500V im Programm.

Die 24VAC die du misst wären also möglich. Wobei ich das Gerät nicht kenne.
Bei ner Brotschneidmaschine klingen jetzt so ad hoc 230VAC plausibler aber es kann auch
sein dass das irgendwo ein kleiner Trafo steckt oder eine Elektronik die halt die 24VAC produziert.

Woher kommt denn die Ansteuerung mit den 24VAC?
 
Zuletzt bearbeitet:
Da ist ein 24V AC Trafo drin. Aber ein Schütz mit 230V AC Spulenspannung kann doch nicht von 24V AC angezogen werden oder sehe ich das falsch?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
K0-Schütz ISKRA K0-53E; 3 Schließer, 5 Öffner; Spulenspannung 220V; Schaltleistung: AC1: 20A, AC3: 220V/2,2A; 380V/4A, AC11: 380V/6A

http://www.wt-anton.de/marktet.htm

Muss aber immer noch bezweifeln dass der verbaute Schütz zwingend 220V ist.
Wenn man sich 2 der aufgelisteten Schütze anschaut...
K0-Schütz ISKRA K0-44E; 4 Schließer, 4 Öffner; Spulenspannung 24V
K0-Schütz ISKRA K0-53E; 3 Schließer, 5 Öffner; Spulenspannung 220V
... sieht man dass sich die Zahlen 44 und 53 im Produktschlüssel auf die Anzahl der Öffner/Schließer bezieht.
Sonstig gib't in der Bezeichnung keinen Unterschied, obwohl der obere 24V? und und der untere 220V? als Spulenspannung hat.

Auf Grund der Bezeichnung K0-Schütz ISKRA K0-53E werden wir also nicht auf die Spulenspannung schließen können.

Da ist ein 24V AC Trafo drin. Aber ein Schütz mit 230V AC Spulenspannung kann doch nicht von 24V AC angezogen werden oder sehe ich das falsch?
Ja schon, aber wir können immer noch nicht sagen ob der Schütz 230VAC Spulenspannung hat.
Kann genau so gut 24VAC-Spulenspannung haben. Wenn schon ein 24VAC-Trafo verbaut ist mach mich das noch stutziger.

Als du gemessen hast lagen 24VAC an der Spule an und das Ding hat sich nicht bewegt oder?
Nochmal die Frage bzw. Annahme: Die Brotmaschine ist kaputt, du versuchst Sie zu reparieren und hast bemerkt das der Schütz nicht anzieht, oder?
 
Zuletzt bearbeitet:
@Benno,
Fotografier doch mal dein Schütz von allen Seiten und lade mal die Fotos hoch.

Aus deiner Beschreibung heraus würde ich auf ein 24V Schütz tippen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Schütz zieht an, bloß ein Schließerkontakt schaltet nicht mehr richtig durch. Dann wird es eine 24V AC Spule sein. Meine Frage ist soweit eig. beantwortet, da Ihr der gleichen Meinung seid, dass ein 230V AC Schütz nicht mit 24V AC anziehen kann.

Danke Euch!
 
Ich weis nicht warum du dir sorgen machst.
Warum soll der Schütz bei 24V AC nicht anziehen können?
Hast du nicht ein Schütz oder Relais rumliegen der 230 V Spule hat, wenn ja dann schliess den mal an dann wirst du sehen was er macht.
Wenn es läuft ist gut, wenn nicht dann ist es ein 24V Schütz.

Übrigens, der kleine trafo die da drin ist wird für Taster oder Schalter sein. Vor dem Schütz wird eine Wiederstand geschaltet sein damit man mit eine 230V spannungsversorgung eine 24 V AC Schütz schalten kann.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vor dem Schütz wird eine Wiederstand geschaltet sein damit man mit eine 230V spannungsversorgung eine 24 V AC Schütz schalten kann.
Clever, da braucht man ja einfach nur ca. 90% Energie am Widerstand verheizen, damit von den 230VAC nur noch 24VAC übrig bleiben. ;)
Könnte bei einer Spule mit geschätzt 4VA ca. 36VA für den Widerstand ergeben. Der Widerstand wäre garantiert größer als jeder 24VAC-Trafo.

Harald
 
Auf dem Bild bei eBay sieht man, daß die Spulenspannung innen auf der Spule aufgedruckt ist (220V 50Hz) - zu sehen, wenn man den Schütz von unten anschaut.

Harald
 
Ich weis nicht warum du dir sorgen machst.
Warum soll der Schütz bei 24V AC nicht anziehen können?
Hast du nicht ein Schütz oder Relais rumliegen der 230 V Spule hat, wenn ja dann schliess den mal an dann wirst du sehen was er macht.
Wenn es läuft ist gut, wenn nicht dann ist es ein 24V Schütz.

Übrigens, der kleine trafo die da drin ist wird für Taster oder Schalter sein. Vor dem Schütz wird eine Wiederstand geschaltet sein damit man mit eine 230V spannungsversorgung eine 24 V AC Schütz schalten kann.

Gruß

Das ist so ziemlich die Unqualifizierteste Antwort im Thread oder überhaupt in dieser Woche
Auf dem Bild bei eBay sieht man, daß die Spulenspannung innen auf der Spule aufgedruckt ist (220V 50Hz) - zu sehen, wenn man den Schütz von unten anschaut.

Harald

Deshalb sag ich doch Fotos hochladen.
 