Hallo.
Ich habe eine 5x4mm² Zuleitung zu einem Schaltschrank, welchen ich umbauen möchte. Die Zuleitung ist am Abgang im Moment mit 25A abgesichert. Nach meinem Umbau sind 25A aber mehr als knapp bemessen.
Ich würde mit 4mm² im Schaltschrank weiter über den Hauptschalter und FI, bis zu Sicherungen, Netzteil und Motorschutzschaltern gehen. Erst danach würde ich den Querschnitt verringern.
Die Zuleitung zu meinem Schaltschrank verläuft auf einer Kabelrinne. Soweit ich im Tabellenbuch gelesen habe müsste 4mm² bei dieser Verlegeart doch mit min. 32A belastbar sein.
Darf ich die Sicherung vor der Zuleitung auf 32A erhöhen oder muss ich den Querschnitt auf 6mm² erhöhen?