Mehrere Netzteile in getrennte Schaltschränke

creation

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

wie macht ihr folgendes:

Eine Anlage hat mehrere Maschinenteile (Schränke) die Örtlich getrennt sind. Jeder Analgenteil wird von seinem eigenen Netzteil gespeißt. Es gibt
ein Schrank, indem Signale verteilt werden (DI/DO´s). Die Maße aller Netzteile würde ich verbinden, wie macht ihr das normalerweiße?
 
Ich nehme mal an, dass Du keine Isolatiosüberwachungen einsetzt, das heißt, Du ziehst die Masse (sehr zu unterscheiden von Maße, besonders wenn man über Frauen redet) sowieso auf PE. Da hast Du doch gar keine Notwendigkeit, die Masse der einzelnen Netzteile zu verbinden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich nehme mal an, dass Du keine Isolatiosüberwachungen einsetzt, das heißt, Du ziehst die Masse (sehr zu unterscheiden von Maße, besonders wenn man über Frauen redet) sowieso auf PE. Da hast Du doch gar keine Notwendigkeit, die Masse der einzelnen Netzteile zu verbinden.

Hallo,

sorry für die Maße :D du hast natürlich recht, ich sollte die autokorrektur vielleicht ausschalten..
ich erinnere mich dunkel daran, dass es einen grund gab es zu tun, bin bzw. war mir aber nicht mehr sicher
 
Hallo,

sorry für die Maße :D du hast natürlich recht, ich sollte die autokorrektur vielleicht ausschalten..
ich erinnere mich dunkel daran, dass es einen grund gab es zu tun, bin bzw. war mir aber nicht mehr sicher

Ich habe die Masse auch immer durchverbunden, trotz geerdeter Masse. Grund dafür war, dass du ja sonst einen Stromfluss über den Schutzleiter hast. Zumindest meine ich, das so in Erinnerung zu haben. :D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe die Masse auch immer durchverbunden, trotz geerdeter Masse. Grund dafür war, dass du ja sonst einen Stromfluss über den Schutzleiter hast. Zumindest meine ich, das so in Erinnerung zu haben. :D

Leider nur fast richtig, da kommt der Stromteiler ins Spiel. Wenn du die Schränke zwecks Potentialausgleich mit PE untereinander verbindest (event. 10mm²), deine 24GND noch mal separat dazu (event. 4mm²) und in jeden Schrank 24V GND mit PE verbunden, so wird gezwungenermaßen auch ein Strom über PE fließen -Stromteilerregel. Der Anteil über PE wird sogar noch größer sein, als deine Masseverbindung, da der Querschnitt von PE größer ist und der Innenwiderstand kleiner -> der Strom ist faul und sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes, wie auch ich jeden Morgen...
 
Zurück
Oben