Phasenwächter nach Hauptschalter 63A

BerndStein

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!!

Ich möchte euch eine kleine Frage stellen zum Phasenwächter. Folgender Aufbau:

Schaltschrank mit NH 63A abgesichert (extern). Zuleitung läuft über Haupschalter. Jetzt soll ein Phasenwächter die 3 Phasen überwachen.

Problem: Verdrahtung Einspeisung 10mm² / Klemmen am Phasenwächter max. 2,5mm².

Kann ich einfach 2,5mm² kurzschlußfeste Leitung verwenden und von der Einspeiseklemme abgreifen?
Darf ich diese Leitung zusammen mit der normalen Verdrahtung in den Verdrahtungskanal legen?

Gruß Bernd
 
Guten Morgen Bernd,

was spricht gegen einen Abgang mit Vorsicherungen für den Phasenwächter? Das mit den Kurschlussfesten Leitung würde ich lassen, deinen Leitungen macht es dann zwar nichts aber denke das ein Gerät mit 2,5mm² Anschlussklemmen nicht für 63A ausgelegt wurde.

Gruß Tobi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

kommt auch auf den Phasenwächter an, ein Blick ins Datenblatt sollte helfen. Es gibt Geräte, die direkt ohne Vorsicherung betrieben werden dürfen, bei anderen schreibt der Hersteller Vorsicherungen vor.

Gruß

Holger
 
Also Kurzschlussfest ist NSGAFÖU, du kannst dann auch 1,5mm² verwenden, spielt in deinem Fall keine Rolle, da der Phasenwächter ohnehin (fast) keinen Strom braucht (nur ein paar mA).
Wichtiger ist da schon die Frage, ob du deinen Phasenwächter auch ohne Vorsicherung betreiben darfst, siehe Anleitung deines Gerätes (Siemens-Geräte z.B. dürfen i.d.R. ohne Vorsicherung).
Zur Verlegung des NSGAFÖU: Hier musst du keine besonderen Verlegehinweise beachten.
 