@Schimdi:
Das ein Motorschutzschalter einen Phasenausfallschutz hat ist das Neuste, was ich höre ... Wo hast du diese Weisheit her ?
@Schimdi:
Das ein Motorschutzschalter einen Phasenausfallschutz hat ist das Neuste, was ich höre ... Wo hast du diese Weisheit her ?
Phasenausfall
Motorschutzschalter PKZM0/XTPR…BC1 sind phasenausfallempfindlich. Die Auslenkung aller drei Bimetalle wirkt auf eine Auslösebrücke, die bei Erreichen des Grenzwertes einen Sprungschalter umschaltet. Gleichzeitig verschieben alle drei Bimetalle die Differenzialbrücke. Wird bei einem Phasenausfallein Bimetall weniger ausgelenkt, bleibt die Differenzialbrücke zurück und der Weg wird in zusätzlichen Auslöseweg umgewandelt, so dass es zu einer vorzeitigen Auslösung kommt.
[aus dem Eaton-Datenblatt "Motorschutzschalter PKZM0/XTPR…BC1 Seite 14"]