Vakuum Druckschalter mit PL- c

JUNA

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde,

kennt jemand einen einfachen Vakuum Druckschalter mit dem ich einen Absolutdruck von 10mbar erfassen kann - und der für PL - c ausreicht?
Hintergrund ist, das ich darüber feststellen muß ob die Anlage nur noch 1% Restgas hat bevor sie zum öffnen mit Luft flute. Zur Zeit habe ich zwei baugleiche Kombimessröhren auf Analogeingängen einer ET200s. Aber auch wenn ich unterschiedliche AE Module nehme wird das als Diversität nicht reichen. Also Druckschalter auf F-DI.

Gruß

Jürgen
 
Tag auch,

schau mal dort: http://www.thyracont.com/de/produkte/vrc/vrp_-_vakuumschalter_mit_relaisausgang/itemid_81.html, die haben Vakuumschalter mit Relaisausgang.
Alternativ gibt es diverse andere Hersteller von Messröhren z.B Pfeiffer, Leybold usw. die zu den Messröhren passende Steuergeräte haben. Diese besitzen dann auch Relaisausgänge, die du auf einen DI legen kannst. So wird es bei uns gemacht. Vorteil: Der Ausgang vom Steuergerät wird direkt für Abschaltvorgänge genutzt, weitere Schnittstellen des Steuergerätes liefern uns dann das Signal für Druckanzeigen, andere Schaltvorgänge etc. Auch die Versorgungsspannung für die Messröhre wird von diesen Steuergeräten übernommen.

Gruß

Katze
 