Lüfter Status (läuft, läuft nicht) in SPS einlesen (24 [V] DC)

carepicha

Level-1
Beiträge
49
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Liebe Forum Kollegen,

Wir möchten einen Lüfter (ca. 120 x 120 x 25) überwachen ob dieser läuft.
Die Drehzahlüberwachung wird bei diesem Typ gegen 0 [V] geschaltet.
Unsere SPS hat aber die Eingänge gegen 24 [V] geschaltet

Kennt jemand ein alternativ Produkt oder hat jemand eine gute Idee wie diese Problemstellung einfach und kostengünstig (ohne zusätzliche Relais und Klemmen) realisiert werden könnte?

Ich bin gespannt auf Eure Rückmeldung(en)
 
Wenn du dein Messgerät zwischen dem Kontakt und Masse hältst hast du wahrscheinlich immer 0V. Wenn du deinen Eingang mit einem Pull-Up-Widerstand auf 24V hochziehst hast du am Eingang 24V wenn dein Kontakt offen ist und 0V wenn der Kontakt geschlossen ist.

Ich hoffe nur, dass der Widerstand nicht zu teuer ist.
 
Der Pull-Up hat zwei Betriebsarten. Zum einen bei geschlossenem Kontakt muss er 24V abkönnen ohne zu überhitzen. Zum anderen hast du eine Reihenschaltung aus Pull-Up und Innenwiderstand der Eingabebaugruppe.

Da sollte er so berechnet werden dass du eine ausreichend hohe Spannung am Eingang hast.
 
Sorry für die Frage;

Aber wie lässt sich der Pull-Up-Widerstand bestimmen?

Über den maximalen Strom der fließen darf. Da in deinem Fall die Geschwindigkeit, mit der das Schaltsignal bei dir ankommt, keine Rolle spielt, kannst du ruhig einen 10kOhm Widerstand verwenden.
Dann liegst du bei 2,4mA durch den Pull Up -Widerstand (50mW).

Vorrausgesetzt der Innenwiderstand des Digitaleingangs ist groß genug (was idR der Fall ist).
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich würde einen Optokoppler oder ein Koppelrelais nehmen.

Ich habe jetzt das S7-1200-Systemhandbuch mit den Kenndaten der Digitaleingänge nicht greifbar, deshalb schätze ich mal:
Ein Pullup-Widerstand müßte bei etwa 1,0 ... 2,2kOhm liegen. Bei ca. 5mA dürfen höchstens 9V an dem Widerstand abfallen.

PS:
Gibt es nicht für die S7-1200 diese kleinen Signalboards mit ca. 4 Eingängen, welche man auch Masse-Schaltend betreiben kann?

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
:oops: Ich weiß garnicht wie ich auf S7-1200 gekommen bin... welche SPS benutzt Ihr?

Hat der Lüfter eine integrierte Drehzahlüberwachung oder kommen da Impulse raus?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
var1 Für zu Hause: PNP-Transistor+1..2 Widerstände
var2 Für Industrie: Koppelrelais, evtl. SSR-Variante (je nach Strom, den der Ausgang am Venti verträgt)

var3 Sollte der Ausgang das Tacho-Signal sein: Pull-Up auf 24V und direkt auf Zähleingang.

Falls Ausgang Tacho und nur Status benötigt:
var1 kommt noch 1r+1c dazu für Zeitglied
var2 SSR+RC-Glied
var3 Auswertung softwareseitig
 