Hallo, eine Maschine bei uns wickelt ein Kabel auf, einmal hat sich das kabel verhängt und der aufwickler hat das kabel abgerissen.
Die Maschine sollte stoppen wenn:
- Die Zugbelastung am Kabel zu stark wird (z.b. Das aufzuwickelnde Kabel hängt sich fest)
- Die Zugbelastung am Kabel zu klein wird (z.b. Das aufzuwickelnde Kabel ist zuende)

Ich bräuchte daher einen schalter der einen Mechanischen Druck benötigt um den kontakt zu schließen, soll aber bei höheren druck den kontakt wieder öffnen. An einem Zugschalter wie etwa bei einer Absperrung in der Industrie haben wir schon gedacht... das funktioniert nicht.

abzieher stop.jpg

Danke schonmal
 
Wenn es um Not-Halt geht, dann brauchst du entsprechend sichere Schalter.
Sichere Inis findest du z.b. bei IFM

Gruß
Dieter
 
Moin

Jetzt wird`s brenzlig. Da ein Fehlverhalten der Maschine bekannt ist.
Da die Maschine im Fehlerfalle Kabel zerreist, ist eine Sicherheits und Risikoanalyse fällig.
Also ich würde das ganze über eine Tänzerreglung aufbauen.
Sowie eine Kraft und Drehzahlbegrenzung ins System einbauen.

Beschreibe die Anlage doch ein bissel genauer.

Gruß Herbert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Bartechniker,

Ich muss Knaller beipflichten, hier wäre eine Risikobeurteilung angebracht. Auch wenn vielleicht ein Kasten drumrum ist und eigentlich keiner an die Anlage kommt, muss man hier eine Risikobeurteilung vornehmen, die alle Eventualitäten berücksichtigt (wäre nicht das Erste mal, dass sich was in ner Anlage verklemmt und jemand dran rumbastelt und doch die Finger rein bekommt).

Das mit dem Gegengewicht und dem Ini könnte schon gehen, hört sich aber ein wenig nach "Bastellösung" an, und ob das im Industriellen Umfeld auf Dauer zuverlässig ist würde ich auch bezweifeln.
So eine Lösung mit einem Analoggeber hätte ich jetzt auch empfohlen.
Mit unserem PNOZmulti und einem Analogmodul wäre das machbar, da kannst dann beim Analogwert einfach Wertebereiche parametrieren "kleiner als X und größer als Y Motor stoppen".
 
Moin

Jetzt wird`s brenzlig. Da ein Fehlverhalten der Maschine bekannt ist.
Da die Maschine im Fehlerfalle Kabel zerreist, ist eine Sicherheits und Risikoanalyse fällig.
Also ich würde das ganze über eine Tänzerreglung aufbauen.
Sowie eine Kraft und Drehzahlbegrenzung ins System einbauen.

Beschreibe die Anlage doch ein bissel genauer.

Gruß Herbert

Hallo, also die Anlage fährt mit nur 1m/min. vielleicht hätte ich das noch sagen sollen...
Also die Idee mit dem gegengewicht gefällt mir gut.
 
Leider zu spät gelesen. Anstatt einem Gewicht kann man auch ein Feder einsetzen... Sieht definitiv professioneller aus ;-) Für die Kabelendeerkennung hätte ich eine Lichtschranke oder einen Näherungsschalter genommen und für "Kabel fest" einen einfachen Druckschalter der auslöst, wenn mehr Kraft kommt, als eine Rückhaltefeder zulässt.
 