Hallo,

ich möchte verschiedene Sensoren an ein 2AI I 2wire Modul klemmen. Nur sind meine Bemühungen den Sensor richtig anzuschließen gescheitert.
Folgender Sensor: DMS (Dehnungsmesstreifen) Er braucht eine Versorgungsspannung 24 V (Braun); Masse für Spannung und Signal (Weiß); Signal 4-20mA und ein Tarasignal, Steuereing. für Nullabgleich. Muss ich am Terminalmodul etwas brücken? Vielleicht kann jemand helfen, danke....
 
Siemens schreibt im Gerätehandbuch "2AI I 2WIRE ST", daß man am Modul nur 2-Draht-Messumformer anschließen kann.
Das Prinzipschaltbild des Moduls zeigt aber eine Meßschaltung, wie sie für 4-Draht-Meßumformer verwendet wird: der Signalstrom 4..20mA muß in den Analogeingang hineinfließen.

Versuche folgendes:
- Klemme 1:
- Klemme 2: Sensor Signal 4-20mA
- Klemme 3:
- den Sensor mit einer externen +24V versorgen
- die Masse (0V) der externen 24V-Sensorversorgung mit Masse der Modulversorgung verbinden (1M = P2 = M[SUB]ANA[/SUB] = Klemmen 3/7)

Harald
 