Hallo alle zusammen,
ich hatte mir vor ein paar Monaten einen 3-Leiter PT100 für meinen Übungsaufbau bestellt um diesen an die 6ES7531-7KF00-0AB0 (AI 8xU/I/RTD/TC) anzuschließen, geliefert bekommen habe ich jedoch einen 2-Leiter PT1000. Ich hatte das zwar beim Lieferanten reklamiert, aber es kam keine Reaktion und dann hatte ich zuviel um die Ohren um mich darum zu kümmern. Laut Handbuch unterstützt die Baugruppe nur 3-Leiter oder 4-Leiter RTDs. Weiß einer ob ein 2-Leiter RTD trotzdem anschließbar ist?

Gruß

Oliver
 
2-Leiter PT1xxx kann man immer anschließen - dann macht man für den fehlenden dritten Leiter eine Brücke an der Baugruppe. Da wird dann zwar der tatsächliche Leitungswiderstand nicht mehr kompensiert, doch das ist bei PT1000 unerheblich.

Harald
 
Hallo Harald,
danke für die prompte Antwort. Das im Handbuch ein 2-Leiter Anschluss abgebildet ist habe ich auch gesehen, nur im Text unter "Messarten und Messbereiche" wurde immer nur von Thermowiderständen mit 3-Leiter und 4-Leiter Anschluss gesprochen und das hatte mich etwas verunsichert.

Gruß

Oliver
 
Hallo Oliver,

Du hast recht, die Messart Thermowiderstand RTD kann man nur als 3-Leiter- und 4-Leiter-Anschluss konfigurieren.
Man kann aber wie gezeigt den Thermowiderstand als 2-Leiter anschließen und als 3-Leiter-Anschluß konfigurieren.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
2-Leiter PT1xxx kann man immer anschließen - dann macht man für den fehlenden dritten Leiter eine Brücke an der Baugruppe. Da wird dann zwar der tatsächliche Leitungswiderstand nicht mehr kompensiert, doch das ist bei PT1000 unerheblich.

Harald

ich würde dann trotzdem ne 3 oder 4 adrige Leitung ziehen und die Brücken dann am Pt machen. beim Pt1000 sicherlich nicht ganz so dramatisch, bei nem Pt100 aber auf jeden Fall.
 
Hallo,

ich habe das selbe Problem und eine Frage dazu.
Ich habe den PT1000 angeschloßen wie es im Handbuch der Karte beschrieben ist. Aber wie frage ich den Wert ab? so wie ich das verstehe gibt mir die Karte dann direkt den Temperaturwert aus oder ist das falsch?