Hallo alle zusammen,

Ich habe die Tage mit meinem Kumpel (Landwirt) eine Firma besucht die Getreide-Anlagen baut.

Dort haben wir was sehr interessantes gesehen was nur leider viel zu teuer erscheint.
Ich habe mich gefragt ob es billiger geht, da demnächst eh eine S7-315 CPU eingebaut wird.

Es handelt sich dabei um eine Anlage, die in einem Rohr der Abluft von der Trocknung einen Sensor hat und darüber erkennt welchen Feuchtigkeitswert das Getreide noch hat.
Ist der Wert nun kleiner oder gleich wie der gewünschte Zielwert, dann schaltet ein Ausgang.

Im Grunde alles realisierbar nur was ist das für ein Sensor oder Sensoren....
Er muss in Strömungsluft ( ein Gebläse drückt heiße Luft durch das Getreide) eine Feuchtigkeit messen.

Ich hoffe dass jemand von euch evt. schon mal mit so einem Sensor gearbeitet hat und mir einen Tipp geben kann.

Vorab schon danke und entschuldigt eventuelle Rechtschreibfehler.

Gruß Kleiny[emoji374] [emoji373] [emoji375] [emoji335] [emoji108]
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo

welcher Meßbereich benötigt Ihr ?

Feuchtefühler für rel. Feuchte in Kanälen gibts für 150,- bis 200,- €
Meist mit kombinierter Temperaturmessung.

Gruß

Lupo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also das Getreide wird in einem Bereich von 24% bis 7% getrocknet allerdings hab ich leider keine Erfahrung in wie weit die Luftfeuchtigkeit sich dort verhält.
Gruß kleiny
 
Hallo

ein kombinierter Feuchte 0..95 rH Temp 0..80 C mit 2x 4..20mA Ausgängen kostet 150,- netto

Danach die Heizung und Gebläse steuern/regeln.

Mit einer 315 sollte es kein Problem sein
 
Hallo,
Ja generell wird es so gemacht, dass die Temperatur fest eingestellt wird und beim erreichen des gewünschten Feuchtigkeitswert wird Getreide heraus gefördert.
Direkt darauf das selbe von vorn.
Allerdings benötige ich bestimmt einen Sensor vor dem Trockner und einen dahinter um die normale Luftfeuchtigkeit heraus zu filtern.
Zu dem müssen die mit staub klar kommen...
Gruß kleiny
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi!

Sind denn die Gefährdungen bezüglich Getreidestaub vorab geklärt worden? Die Explosionsgefahr, gerade in Trocknungsanlagen, sollte nicht ausser acht gelassen werden.

Gruß,

Ottmar
 
Hallo

bei 7..24 rH ist doch die Luftfeuchte ohne Belang.

Ob die Sensoren mit dem Staub klarkommen muss man. Prüfen. Wieviel Staub ist zu erwarten ? Ex Zone ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schau mal z.B. bei Jumo:

http://www.jumo.de/produkte/feuchte...mperatur-und-abgeleitete-groessen-907025.html

Du kannst mal bei denen anrufen und dich beraten lassen.
Ich denke, dass zusätzlich zu Temperatur und Feuchte auch noch der Luftdurchsatz erfasst werden muss.
Aber auch das ist kein Problem mit einer S7.

Zum Thema Atex gibt es hier ein paar Hinweise:
https://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/seiten/diepraktischenauswirkungenderatexaufdiee.htm

Gruß
Dieter
 
Ja danke werde mich direkt morgen mal da melden.
Und ich denke das kann sein, dass ich an der Stelle auch die Strömung der Luft berücksichtigen muss.
 