Analogwert Auswertung/Messen [Problem]

Cytec

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin ein angehender Techniker für Automatisierungstechnik/Mechatronik und komme nach den Sommerferien in das 2. Jahr der Weiterbildung.

Wärend den Sommerferien will ich meine Technikerarbeit machen, die ich auch bereits angefangen habe (Konstruktion, Aufbau etc.).
Das Thema der Technikerarbeit ist, die angeschliffene Fläche einer Nadelspitze(0.5mm Durchmesser) für Spritzen zu erkennen.
Für die Realisierung habe ich erst mal mit Lagerhaltigen Sensoren meiner Firma rumprobiert. (Waren alle zu ungenau)
Dann habe ich einen Lichtleiter-Sensor bestellt (wll180t-p434). Mit diesem Sensor würde es Theoretisch gehen, was es erst auch tat. Da aber auch Nadelspitzen Toleranzen haben, hat der Sensor nicht immer alle Schliffflächen der verschiedenen Nadeln erkannt.
Ich entschied mich einen anderen Lichtleiter-Sensor zu bestellen.(wll190t-2p532)
Meine Idee war es den Schaltausgang für eine überprüfung-- Ist Nadelspitze vorhanden-- zu verwenden. Mit dem Analogausgang will ich die Messwerte der verschiedenen Schliffflächen ermitteln, damit ich ein Wert einstellen kann der für alle Nadelspitzen funktioniert.

Sorry für das drumherum reden, nun zu meinem Problem.
Und zwar verwende ich eine S7-300 und eine Analoge Eingangskarte (6es7331-7nf00-0ab0). Laut Siemens soll man einer der 2 Anschlussverfahren verwenden. Siehe Link http://www.noktaendustriyel.com/eng/pratik/2x1/sm331_2.png
Ich habe es mit dem 4-Leiter Verfahren probiert, jedoch bekomme ich keine Messwerte. Wenn ich in ene Beobachtungstabelle gehe und "IW256" eingebe (Von der SPS selbst vergeben für AI-Channel0) kommen zwar die ganzen infos mit Datentyp etc. aber der zu beobachtende Messwert bleibt auf 0. Der Analoge Ausgang am Sensor gibt 24 volt aus, jedoch kein Strom. Ich habe bereits mit einem Multimeter den Strom gemessen, der sich aber nicht verändert, könnte daran liegen das ich vergessen hatte einen Messwiderstand zu verwenden :rolleyes:. Aber Theoretisch müsste der Messwert sich ja wenigstens in der SPS verändern, da ja da ein 250 Ohm Messwiderstand integriert ist.

Wüsste evtl. jemand an was das liegen könnte?
Kann mir jemand das 2. Anschlussverfahren erläutern, verstehe nicht ganz wie das so richtig Funktionieren soll mit dem Lichtleiter-Sensor.(Anschlussverfahren an Channel6)


Mit frundlcihen Grüßen
Max
 
Wenn du das untere meinst.Das ist eine Stromschleife.
24V+--->ma(+)---ma(-)-->AI(+)--->AI(-)-->Masse.Das heisst Messumformer und Karte liegen in Reihe.

Wenn der Sensor 4..20mA kann würde ich die untere Variante nehmen.Die karte darf nicht speisen, dann gehts.
ma ist der Messumformer und AI ist der karteneingang(strom) in der HW-Konfiguration musst du dann 4..20mA einstellen.
Den Wert musst du mit dem AI-Baustein Analogwerte einlesen normieren.Ich glaube FC 105 wars.In 0..100% oder was auch immer.
 
Was hast du denn jetzt genau wie wo angeschlossen?
Also nicht ungefähr, oder anhand irgendwelcher allgemeinen Bildchen, sondern ganz genau ...
 
MSB sei nicht so hartherzig.Also der TE finde ich hat sich jetzt schon bemüht.Alleine das er das Messsgerät in die Hand genommen hat.:D
 
Ah jetzt weiss ich erst was du meinst MSB.Hattest vielleicht doch recht.Mir war das jetzt vor deiner Beschreibung gar nicht klar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und zwar verwende ich eine S7-300
Kannst Du den CPU-Typ noch etwas genauer angeben?
Ich vermute, die Adresse IW256 liegt außerhalb des Prozessabbildes und liefert deshalb 0
Eventuell kann man bei Deiner CPU die Größe des Prozessabbildes einstellen oder Du müsstest "PIW256" abfragen.

Harald
 
Also ich habe die obere Schaltung genommen, da eig eine 4 leiter messung Präziser ist aufgrund von Leiterwiderständen etc. Laut Datenblatt gibt der sensor ein signal von 4-20ma raus. Die analog karte hat ein AD Wandler integriert.
Jedoch verstehe ich nicht ganz warum man keine Messwerte bekommt, denn Theoretisch müsste sich der Messwert in der Beobachtungstabelle so oder so ändern oder etwa nicht?
Ich verwende TIA v13 und da weis ich garnicht wie ich den FC105 wählen kann, da ich bei der Baustein generierung nur OB/FB/FC etc. auswählen kann.
Die AI karte habe ich bereits auf 4-20ma eingestellt-- SPS läuft ohne fehler jedoch verzweifel ich bei dem Analogsignal:confused:.

Zum anschluss des Sensors: Braun--> 24dc/Blau --> 0V / Black--> I0.1 / Der analog ausgang hat ein draht der mit einer Schirmung umwickelt ist. Den Draht selbst habe ich auf klemme 2 gesetzt die Schirmung auf klemme 23.
klemme 2 mit 22 und kleme 3 mit 23 gebrückt. Könnte es auch daran liegen das ich evtl. 0V noch auf PE legen muss? Erinner mich grob das wir dass bei uns in der Firma bei den Maschinen gemacht hatten.

@PN/DP es ist eien CPU 319-3 PN/DP--> aber eigentlich weist die CPU die Adressen automatisch zu, also so war es jetzt bei mir.

Sorry für die ganzen fragen aber im 1 Jahr hatten wir bisher nur mit Dig. Signalen zu tun. Ich les mich bei Analog nach und nach rein und dass Schlimme ist, dass mein Firmenbetreuer meinte 3 Wochen Urlaub zu machen :D.
Bin für jede Hilfe bzw. Gedankenschubser dankbar.:smile:
 
Naja, dann ist wohl der Tip von Harald der richtige,
sprich probiers mal mit PEW256 bzw. PIW256 .
Evtl kannst du ja auch mal die Spannung parallel zum Analogeingang messen, sollte sich ja von 0-5V bewegen.

Und falls das dann funktioniert vergrößere in der HW-Konfig der CPU in der Abteilung Zyklus/Taktmerker das Prozessabbild.

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben