Hallo zusammen,

es ist schon eine Weile her, dass ich einen S300 konfiguriert hatte. Nun habe ich hier zwei ganz neue S3000 (S30A-4111DP) liegen und wollte diese gerne mit der CDS 3.7.1 konfigurieren. Der Scanner wurde bei der Suche über das Adapterkabel am Seriellen-Port erkannt. Beim Wechseln der Benutzergruppe zu Autorisierter Kunde funktioniert das Passwort "SICKSAFE" allerdings nicht (es kommt immer wieder die selbe Abfrage). Hat sich da mittlerweile etwas geändert? In der Hilfe steht nach wie vor dieses Passwort zur Initialisierung.
Auf einem zweiten PC habe ich das selbe Verhalten?! Hat jemand von euch einen Tipp?

Danke und Grüße,
Johannes
 
Nehme auch gerade mehrere S3000 in Betrieb und kann immer noch mit SICKSAFE einloggen.
Aber probiere mal SICK_PLS
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

noch ein kurzes Update: Das Problem lag an einem defekten Strom-Stecker. Durch einen fehlenden PIN hat der Leser einen Fehler erkannt und wohl sämtliche Kommunikation nicht akzeptiert. Stecker getauscht und schon hat alles geklappt. Leider fand ich diese Info erst im Online-Status des Scanners.

Grüße,
Johannes
 