Problem mit Bewegungsmelder

Alex0815

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgende Bewegungsmelder bei mir verbaut: http://www.ebay.de/itm/Automatic-DC-12V-24V-8A-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Switch-For-LED-Light-New-/171977982887?hash=item280aafc3a7:g:AvsAAOSwAYtWKzf9

Davon habe ich zwei Stück im Flur hängen (...im Baldachin) Beide so 6m auseinander unter der Decke. Als Versorgungsspannung habe ich 24V, die beiden Schaltkontakte (+ und -) gehen auf A1 / A2 eines FinderRelais 34.51.7.024 Die Schaltkontakte des Relais 13/14 gehen auf die SPS (KL1408 Beckhoff) Siehe auch Bild 3 im Anhang!

Mein Problem welches ich jetzt habe ist, dass sporadisch die Bewegungsmelder unabhängig von einander einschalten - ohne dass sich Personen im Flur befinden.

1. Erst habe ich an das "bekannte" RC-Glied für Relais gedacht, um die Ausschaltspannung des Relais zu unterdrücken -> die BM wieder einschalten können. Da manchmal aber ein paar Minuten bis zum nächsten Einschalten vergehen, kann ich das ausschließen. A1/A2 sind mit einer Freilaufdiode versehen.

2. Der BM ist für LED gemacht, als es sollen mit den Schaltkontakten u.a. LED Stripes etc eingeschaltet werden, so erlese ich das aus der sperrlichen Anleitung. Kann es sein, dass meine Last in Form von einem FIN 34.51.7.024 nicht ausreichend ist, so dass es dort zu Problemen kommen kann? Als Max Leistung ist 194W angegeben - bei 24V. Das Relais hat eine Stromaufnahme von unter 10mA und 3350 Ohm Innenwiderstand.

3. Das sich die Sensoren "gegenseitig" Stören, würde ich ausschließen, da der "Guck-Winkel" von 120° das ausschließt.

Habt Ihre eine Ahnung wodran das liegen könnte?

Vielen Dank!

1.png2.png3.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Tippe eher auf müll auf deiner 24V Versorgung oder den Ausgängen.

Schalt mal direkt bei jedem BW einen Elko parallel zur Versorgung und einen kleinen von Minus zum Geschalteten Ausgang (musst prüfen ob da Minus oder + geschaltet wird)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Deine Bewegungsmelder machen jetzt nicht gerade den aller zuverlässigsten Eindruck.
Kann es sein das sie von irgendwas im Umfeld gestört werden könnten ?
Oder wie Winnman schon schrieb etwas mit deiner Spannung nicht stimmt ? Passiert das Zeitgleich ?
 
...vielleicht einfach am falschen Ende gespart, die pasten halt in mein vorhandenes Baldachin hinein.
Zeitgleich passiert das nicht, mal einer alleine, mal aber auch beide, aber immer etwas zeitversetzt!
24V sollte eigentlich sehr gut sein. Habe es nicht geprüft, aber es sind keine weiteren Verbraucher aktiv in dem Moment, ausser eine Wago SPS und das Netzteil ist ein neues Gerät von Meanwell 24V / 2A.

Ich werde es aber mal mit dem Stützelko ausprobieren, parallel habe ich mir aber auch schon folgenden BM bestellt, der nach meiner Recherche sehr stabil laufen soll:

http://www.elv.de/bewegungsmeldermodul-pir-13.html

Mal sehen was der so kann...der kommt morgen...
 
Zuletzt bearbeitet:
So...ich habe zu Hause noch einen WIMA 0,1µF Folienkondesator, den ich u.a. für Mikrocontroller als "Stützkondensator" benutzt habe. Den würde ich jetzt parallel zur Versorguing direkt am BWM löten.
Welche Größe meinst Du denn dann zwischen den Schaltkontakten?

PS: Es wird der minus geschaltet und zwischen + und - hängt halt meine Relais A1/A2.
 