Hallo liebe Forumsteilnehmer.
Ich habe eine Frage zur Realisierung eines Projektes.
Hier eine kurze Beschreibung zum Problem und meine angedachte Lösung, dazu hätte ich gerne eine Meinung oder noch Verbesserungsvorschläge.
In einer Wäscherei existiert eine Zu und Abluftanlage. Die Abluftanlage lässt sich in der Leistung über einen Frequenzumrichter stufenlos regeln.
Zu und Abluft sind bei volllast ausgeglichen, also haben identische Volumenströme.
Nun stehen hier zusätzlich Industriewäschetrockner mit eigener Abluft. Wenn diese laufen ist die Zu- und Abluft nicht mehr ausgegliche, dito mehr Abluft als Zuluft und es entsteht Unterdruck. Wenn man die Tür öffnet spürt man das auch und es zieht nicht unerheblich.
Mein Lösungsansatz ist ein Differenzdruckwächter (als Beispiel den Siemens QBM3020-10 0-1000Pa) mit Analogausgang zu installieren.
Dabei ein Fühlerrohr des Sensors im Raum und eins außerhalb. Bei einer Druckdifferenz soll über SPS und PI Regler die vorhandene Abluft heruntergefahren werden bis der Wert wieder passt.
Wenn jemand Lust hat und etwas vergleichbares realisiert hat, hätte ich gerne eine Meinung oder Erfahrung.
Wenn das Projekt realisiert wird werde ich natürlich auch eine Rückmeldung mit Lösung geben. Vielen Dank schon einmal.
Ich habe eine Frage zur Realisierung eines Projektes.
Hier eine kurze Beschreibung zum Problem und meine angedachte Lösung, dazu hätte ich gerne eine Meinung oder noch Verbesserungsvorschläge.
In einer Wäscherei existiert eine Zu und Abluftanlage. Die Abluftanlage lässt sich in der Leistung über einen Frequenzumrichter stufenlos regeln.
Zu und Abluft sind bei volllast ausgeglichen, also haben identische Volumenströme.
Nun stehen hier zusätzlich Industriewäschetrockner mit eigener Abluft. Wenn diese laufen ist die Zu- und Abluft nicht mehr ausgegliche, dito mehr Abluft als Zuluft und es entsteht Unterdruck. Wenn man die Tür öffnet spürt man das auch und es zieht nicht unerheblich.
Mein Lösungsansatz ist ein Differenzdruckwächter (als Beispiel den Siemens QBM3020-10 0-1000Pa) mit Analogausgang zu installieren.
Dabei ein Fühlerrohr des Sensors im Raum und eins außerhalb. Bei einer Druckdifferenz soll über SPS und PI Regler die vorhandene Abluft heruntergefahren werden bis der Wert wieder passt.
Wenn jemand Lust hat und etwas vergleichbares realisiert hat, hätte ich gerne eine Meinung oder Erfahrung.
Wenn das Projekt realisiert wird werde ich natürlich auch eine Rückmeldung mit Lösung geben. Vielen Dank schon einmal.