Frage zur Analogbaugruppe SM331 ??

INST

Level-2
Beiträge
272
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe folgende Baugruppe von Siemens im Einsatz:

6ES7 331-7NF00-0AB0 (enthält AI 8x16bit)

hier stehen mir 8 Eingänge in 4 Kanalgruppen zur Verfügung.
Pro Kanal kann man die Störfrequenz bzw. Integrationszeit einstellen.
Wie hoch ist die Zykluszeit der Baugruppe, wenn ich alle 8 Eingänge anschließe und die Integrationszeit pro Kanal auf 2,5ms stelle (Wann stehen mir immer die neuen Messwerte zur Verfügung)? Wie summiert sich die Integrationszeit? Werde aus dem Handbuch nicht schlau !:confused:

Besten Dank!

INST
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na ja, in der Hilfedatei von Siemens steht u.a. folgendes

Weitere Informationen zur Bestimmung der Wandlungs- und Zykluszeit bei gegebener Integrationszeit entnehmen Sie bitte der Beschreibung der Baugruppe.

:twisted:

Weiterhin wird gesagt, je weniger Kanäle aktiviert sind, desto kürzer die Aktualisierungszeit. Genaue Zahlen sollten doch in der Beschreibung stehen, aber anscheinend ...

Ah, hab die Daten gefunden:

Code:
Filtereinstellung in ms    2,5  16,7  20  100
 
Kanal-Integrationszeit      10  16,7  20  100
(1/fl) in ms
 
Baugruppen-
Aktualisierungszeit in
ms 8 Kanäle aktiv, 
gleiche Filtereinstellung   140  20  260  1220
 
Kanal-Aktualisierungs-
zeit pro aktive 
Kanalgruppe bei mehr
als einer aktiven
Kanalgruppe oder bei
ausschließlich aktiver
Kanalgruppe 2 oder 3         35  55  65  305
 
Kanal-Aktualisierungs-
zeit pro Kanalgruppe
bei ausschließlich
aktiver Kanalgruppe
0 oder 1                    10  16,7  20  100
Das letztere ist die sogenannte "schnelle Meßwertaktualisierung", wenn in Kanalgruppe 0 oder 1 zwei Kanäle aktiviert sind. (nicht beide zugleich)

Die Beschreibung (Simatic Automatisierungssysteme S7-300, M7-300, Referenzhandbuch Ausgabe 3/99) ist leider wirklich furchtbar.
 
Zurück
Oben