tomi_wunder
Level-1
- Beiträge
- 35
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hi!
Ich sitze gerade vor einer ET200S, die mir sehr viel "Freude" bereitet.
Das Gute Teil hat den folgenden Aufbau (nur testweise)
und hängt per Profibus (wie sollte es auch anders sein) an einer CPU 315-2DP (6es7 315-2af03-0ab0 DP-Addr = 2). Projektiert ist das ganze mit Step7 v5.3, genauso wie's auch real aufgebaut ist. (Also die ET200S hängt am DP-Mastersystem 1 der DP-Schnittstelle von der CPU.) Die parametrier-Daten wurden ordnungsgemäß (ohne Fehlermeldung) übersetzt und in die CPU geladen.
Dummerweise leuchtet dann halt auch die Systemfehler und die Busfehler-LED der CPU, sowie die System- und die Busfehler-LED der ET200S und deren sämtliche SF-LEDs der Peripheriebaugruppen. Wenn man per Profibus (über CP5511) direkt auf die ET200S geht, kann ich folgende Fehlerinformationen rausholen:
Daß man den Slave vielleicht parametrieren müßte, leuchtet mir schon ein, nur wie soll das funktionieren. D.h. ich habe keine Ahnung, wie man die Daten aus HW-Konfig (da ist ja schon alles ganz toll projektiert, nur weiß meine ET200S wahrscheinlich noch nichts davon) in die ET200S bringen kann. Jedenfalls nach üblicher Manier, also mit Konfiguration basteln und dann einfach "Laden in Baugruppe" geht ja nicht, weil man die von mir verwendete IM151-1 (siehe oben) ja nicht so einfach in eine eigene Station packen kann (wenn doch, dann wie?).
Wie kann man also eine ET200S (IM 151-1 6es7 151-1aa01-0ab0) parametrieren oder liegt der Fehler gar an was ganz anderem?
Vielen herzlichen Dank schonmal vorab!
Mit freundlichem Gruß
Thomas
Ich sitze gerade vor einer ET200S, die mir sehr viel "Freude" bereitet.
Das Gute Teil hat den folgenden Aufbau (nur testweise)
Code:
0. IM-151-1 6es7 151-1aa01-0ab0 (DP-Addr = 4)
1. PM-E DC 24V 6es7 138-4ca00-0aa0
2. 4 DO 24V 2A 6es7 132-4bd30-0aa0
3. 4 DO 24V 2A 6es7 132-4bd30-0aa0
4. 4 DO 24V 2A 6es7 132-4bd30-0aa0
5. 4 DO 24V 2A 6es7 132-4bd30-0aa0
6. 1SI 3964/ASCII 6es7 138-4df01-0ab0
Dummerweise leuchtet dann halt auch die Systemfehler und die Busfehler-LED der CPU, sowie die System- und die Busfehler-LED der ET200S und deren sämtliche SF-LEDs der Peripheriebaugruppen. Wenn man per Profibus (über CP5511) direkt auf die ET200S geht, kann ich folgende Fehlerinformationen rausholen:
Code:
DP-Slave noch nicht für den Datenaustauch bereit
Slave-spezifische Diagnosedaten
DP-Slave muß neu parametriert werden
Steckplatz 1,2,3,4,5.................. (und so weiter und so fort)
Slot 1: Modulfehler
Slot 2: Modulfehler
Slot 3: Modulfehler
Slot 4: Modulfehler
..... (dasselbe für alle zw. 4 und 63)
Slot 63: Modulfehler
Wie kann man also eine ET200S (IM 151-1 6es7 151-1aa01-0ab0) parametrieren oder liegt der Fehler gar an was ganz anderem?
Vielen herzlichen Dank schonmal vorab!
Mit freundlichem Gruß
Thomas