ET200s parametrieren ??

tomi_wunder

Level-1
Beiträge
35
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi!
Ich sitze gerade vor einer ET200S, die mir sehr viel "Freude" bereitet.
Das Gute Teil hat den folgenden Aufbau (nur testweise)
Code:
0. IM-151-1       6es7 151-1aa01-0ab0 (DP-Addr = 4)
1. PM-E DC 24V    6es7 138-4ca00-0aa0
2. 4 DO 24V 2A    6es7 132-4bd30-0aa0
3. 4 DO 24V 2A    6es7 132-4bd30-0aa0
4. 4 DO 24V 2A    6es7 132-4bd30-0aa0
5. 4 DO 24V 2A    6es7 132-4bd30-0aa0
6. 1SI 3964/ASCII 6es7 138-4df01-0ab0
und hängt per Profibus (wie sollte es auch anders sein) an einer CPU 315-2DP (6es7 315-2af03-0ab0 DP-Addr = 2). Projektiert ist das ganze mit Step7 v5.3, genauso wie's auch real aufgebaut ist. (Also die ET200S hängt am DP-Mastersystem 1 der DP-Schnittstelle von der CPU.) Die parametrier-Daten wurden ordnungsgemäß (ohne Fehlermeldung) übersetzt und in die CPU geladen.

Dummerweise leuchtet dann halt auch die Systemfehler und die Busfehler-LED der CPU, sowie die System- und die Busfehler-LED der ET200S und deren sämtliche SF-LEDs der Peripheriebaugruppen. Wenn man per Profibus (über CP5511) direkt auf die ET200S geht, kann ich folgende Fehlerinformationen rausholen:
Code:
DP-Slave noch nicht für den Datenaustauch bereit
Slave-spezifische Diagnosedaten
DP-Slave muß neu parametriert werden
Steckplatz 1,2,3,4,5.................. (und so weiter und so fort)
Slot 1: Modulfehler
Slot 2: Modulfehler
Slot 3: Modulfehler
Slot 4: Modulfehler
..... (dasselbe für alle zw. 4 und 63)
Slot 63: Modulfehler
Daß man den Slave vielleicht parametrieren müßte, leuchtet mir schon ein, nur wie soll das funktionieren. D.h. ich habe keine Ahnung, wie man die Daten aus HW-Konfig (da ist ja schon alles ganz toll projektiert, nur weiß meine ET200S wahrscheinlich noch nichts davon) in die ET200S bringen kann. Jedenfalls nach üblicher Manier, also mit Konfiguration basteln und dann einfach "Laden in Baugruppe" geht ja nicht, weil man die von mir verwendete IM151-1 (siehe oben) ja nicht so einfach in eine eigene Station packen kann (wenn doch, dann wie?).

Wie kann man also eine ET200S (IM 151-1 6es7 151-1aa01-0ab0) parametrieren oder liegt der Fehler gar an was ganz anderem?

Vielen herzlichen Dank schonmal vorab!
Mit freundlichem Gruß
Thomas
 
nochwas

fällt mir doch gleich nochwas ein:
Die CPU scheint außer dem Busfehler kein Problem zu haben, zumindest ist bei den Diagnosemeldungen alles positiv, d.h. es findet sich keinerlei Hinweis auf irgendeine (nichtmal die Busstörung) Fehlfunktion.
 
Die ist bei der IM151 dabei. Ist ein kleine schmale platte (ca. 5 mm dick), welche rechts neben das letzte Terminalmodul gesteckt wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Maxl!
Daß das so sein sollte hab ich ebenfalls rausgekriegt -- wenn man weiß, wonach man suchen muß... Nur bei meiner ET200S (im eBay ersteigert) war da leider keine dabei, weshalb ich erstmal nicht gewußt hab, daß ich sowas überhaupt brauche und jetzt auf der Suche nach so'nem Teil als Einzelteil bin. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte gibt's das Dingens auch als Ersatzteil und somit sau teuer (28€/stck.)

Nochmal danke für die allseitige Unterstützung!
 
Hallo,

hab mal nachgeschaut, und zum Testen sollte auch ne 7polige Stiftleiste, 3x 150Ohm Widerstände und ein Lötkolben reichen bis das Originalteil da ist.
Pin 1,2,3 jeweils mit 150 Ohm nach pin 5
Pin 5,6,7 untereinander verbunden
siehe JPG, zeigt die Abschlußplatte mit sicht auf die Stiftleiste.
Gute N8, ich gehe jetzt schlafen

Grüße Thomas
 

Anhänge

  • 200s.JPG
    200s.JPG
    8,9 KB · Aufrufe: 108
Feedback

An alle, die zukünftig das selbe Problem haben sollten:
Hört auf den Mann, er hat recht! Funktioniert einwandfrei!


Vielen herzlichen Dank
Mit freundlichem Gruß
Thomas Wunder
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Maxl!
bei meiner ET200S (im eBay ersteigert) war da leider keine dabei
Bin das noch nicht gewohnt, dass auch viel Siemens-Hardware bei Ebay gehandelt wird. In unserem Industriezweig ist das fast nicht möglich. Das Risiko, defekte Ware zu erhalten und 2 Wochen auf Ersatz warten zu müssen ist einfach zu groß.

mfg
Maxl
 
Hallo Maxl!
Das is mir schon klar, nur hab ich halt als armer Student keine andere Möglichkeit. Das Zeug ist auch so noch extrem teuer...:(

Von Siemens hört man dann immer so Sachen wie "Versuchen Sie doch mal, Ihre Uni dazu zu bringen, das Zeug für Sie zu beschaffen!" oder "Ob's auch Studentenlizenzen von Step7 gibt, weiß ich nicht! Hmmm, wen könnten wir denn da fragen...?"

Ich hoffe, daß, obgleich ich mich grad' als Student - also "unwichtig" - geoutet hab, mir auch zukünftig noch jemand eine Antwort auf meine Fragen geben mag...

Gruß
Thomas
 
Hallo Maxl!
Das is mir schon klar, nur hab ich halt als armer Student keine andere Möglichkeit. Das Zeug ist auch so noch extrem teuer...:(

Von Siemens hört man dann immer so Sachen wie "Versuchen Sie doch mal, Ihre Uni dazu zu bringen, das Zeug für Sie zu beschaffen!" oder "Ob's auch Studentenlizenzen von Step7 gibt, weiß ich nicht! Hmmm, wen könnten wir denn da fragen...?"

Ich hoffe, daß, obgleich ich mich grad' als Student - also "unwichtig" - geoutet hab, mir auch zukünftig noch jemand eine Antwort auf meine Fragen geben mag...

Gruß
Thomas
Tja da sieht man wieder wie Firmen in der Größenordnung es am Arsch vorbei geht was Ausbildung kostet Hauptsache nacher die Leute bekommen.
 