Funktion Taster als Schalter?

sophia0000

Level-2
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute, möchte euch eine Frage stellen, da ich nicht so bewandt beim programmieren bin:
Ich möchte einen Tasteingang zb.:e 1.0 zu einer Schaltfunktion programmieren.
Das bedeutet einmal draufdrücken lampe leuchtet und nochmal draufdrücken lampe ist aus. hab das mit einen rs glied versucht geht aber nicht da ich natürlich gleichzeitig rücksetzte. mit einer veriegelung am setzeingang (habe einfach den merker des rs gliedes negiert und auf ein UND Glied mit den Eingang beim setzeingang verschaltet) funktioniert zwar sporadisch aber solange der taster gedrückt ist läuft das ganze im kreis(ein-aus.aus usw..)

geht das vielleicht irgendwie mit flankenmerkern?
Danke im vorhinein für eure Mühe.

Sophia
 
Stromstoßschalter

Hallo Sophia

Was du brauchst ist ein "Stromstoßschalter"

Versuch es damit:
Code:
U   #Eingang
FP  #Flankenmerker
X   #Ausgang
=   #Ausgang

Martin
 
Taster als schalter

was meinst du mit eltako? das sind ja herkömmliche stromstosschalter.hab ca. 20 Tasteingänge die ich jeweils mit einer ein aus funktion belegen muss.für weitere taster ist im pult kein platz. ausserdem liegen diese alle auf einer sps auf.

das was stony geschreiben hat ist ein bischen unverständlich.
u als eingang ist mir klar.
FP ist der merker für die flanke (positiver flankenmerker)
x ist der ausgang (z.B.:a 1.0) und was heisst x=ausgang und wie setze ich das ganze beim nächsten tastendruck wiedr zurück?
soll ja funktionieren wie ein normal schalter einmal drücken=ein,nochmal drücken=aus.

m.f.G Sophia
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
taster als schalter

super werd das mal probieren, brauch das nämlich heute noch.

U #Eingang
FP #Flankenmerker
X #Ausgang
= #Ausgang

kann ich das genauso eintippen?

u e1.0
FP m1.0
x a 1.3
= a1.3​
 
Hallo Sophia

FP -> Positive Flanke
X -> XOR (Exklusiv Oder)

Mit Stromstoßschalter oder Eltako ist nur die Funktion der Schaltung gemeint und nicht das du die Geräte einbauen sollst.
Such mal in den SPS-Beispielen nach Stromstoßschalter oder Eltako. Dort werden dir dann ähnliche Programme angeboten.

Martin
 
@Sophia0000

Für den Flankenmerker keine Temp-Var benutzen!

Argh, überlesen, mit dem Merker gehts.
 
Hallo,

hab mal als Anhang ein S5 Projekt hinzugefügt.
Dies wäre eine Möglichkeit einen Stromstoßschalter zu realisieren.

Gruß
Andy
 

Anhänge

  • TASTERST.zip
    357 Bytes · Aufrufe: 52
hi
du brauchst ein t-flip flop
hier die awl.
kannst sie dir auch in fup anschauen.
der taster eingang ist E o.o
der ausgang ist A4.0
U M 200.0
U E 0.0
R A 4.0
U E 0.0
U M 200.1
S A 4.0
U A 4.0
= L 0.0
U L 0.0
UN E 0.0
NOT
U M 200.1
NOT
= M 200.0
UN L 0.0
UN E 0.0
NOT
U M 200.0
NOT
= M 200.1
 
Taster als Schalter

Hi,
ich wundere mich über die lange Disskusionen..Es gibt viele Wege, aber die
eleganteste zwei sind(schon gepostet):

U Eingang
FP Hilfsmerker
X Ausgang
= Ausgang

oder:

UN Eingang
O Hilfsmerker
SPB M001

UN Ausgang
= Ausgang

M001: U Eingang
= Hilfsmerker

Was gibt es da noch zu philosophieren?
Gruss: Vladi
 
Zurück
Oben