Parametrierung CP 443-1

-Andreas-

Level-1
Beiträge
112
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie kann ich die CP 443-1 parametrieren, und zwar speziell die Einstellung Fetch/Write? (sowie andere TCP Einstellungen)?
Habe im Handbuch nichts dazu gefunden :(
Vorhandene Software:
- S7 Prof. 5.3 SP3
- SimaticNet
CP 443-1 6GK7 443-1 1EX11 0XE0 /V2.5

Gruß
-Andreas-
 
Aaallso ich mach das zwar immer mit dem CP lean dürfte aber nicht viel anders sein als bei dir probiere es mal so

Als Beispiel habe ich das Ge Fanuc Bedienfeld und will das an meiner S7 mti CP Lean dranbringen
ich richte das bedienfeld her (wie ..erspare ich mir mal)

in der SPS (und nu kommt der interissante teil) sage ich im Netpro
das er als Target Adresse
einen unspezifizerten Teilnehmer hat, und wähle die die TCP Verbindung aus.

keinen aktiven Verbindungsaufbau,
IP Adresse der CPU,
Port CPU
IP Adresse des Bedienfeldes,
Port Bedienfeld habe ich immer leer
Auswahl Fetch
Enter

dann eine 2te Verbindung bauen
IP Adresse der CPU,
Port CPU
IP Adresse des Bedienfeldes,
Port Bedienfeld habe lasse ich immer leer
Auswahl Write
Enter


Ich hoffe das erkärt dir nen bissele, musste damals auch recht lange ausprobieren bis ich das hatte.
Gruß

Ray
 
einfach keine Partneradresse und keinen Partnerport angeben...
wenn du im Netpro dann auf Wegewahl der Verbindung gehst siehst das der Partner unspezifiziert ist
 
Verbindungsprojektierung

Hallo,

-Andreas- schrieb:
Ich hatte die CP und nicht die CPU markiert

Dieser Fehler wird immer wieder gerne gemacht. Man muss sich eigentlich bei der Verbindungsprojektierung vor Augen halten, dass sich ja durchaus mehrere CPUs auf dem Baugruppenträger befinden können. Also ist letztendlich die CPU der Endpunkt der Verbindung, der CP ist nur der Zugangspunkt...

Gruss

Question_mark
 