Hallo an alle,

Folgendes Problem:

An einer Geberscheibe ist ein Initiator angebracht.
Das Signal soll aber auf 2 Steuerungen z.B. S7/226 als Input kommen.
Um Fehlsignale zu vermeiden, z.B bei einer Steuerung flackert der Eingang ohne 1-Signal, sollen die Eingänge von einander abgekoppelt werden.
Reicht es aus vor die Eingänge Dioden zu schalten oder gibt etwas besonderes.

Vielen Dank im voraus
stephan
 
Hallo,

steuere mit dem Initiator ein Relais mit 2 Kontakten an. Mit je einem Kontakt beschaltest Du nun de entsprechenden Eingänge der beiden Steuerungen. IMHO ist das der sauberste Weg.


Gruss,
Jörg
 
Hallo,

schnelle Optokoppler wären eine gute Lösung.
Wir selber haben in der Vergangenheit aber auch mit Diodenklemmen, z.B. von Weidmüller gearbeitet und gute Erfahrungen gemach.

Gruß
Christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an alle,

Folgendes Problem:

An einer Geberscheibe ist ein Initiator angebracht.
Das Signal soll aber auf 2 Steuerungen z.B. S7/226 als Input kommen.
Um Fehlsignale zu vermeiden, z.B bei einer Steuerung flackert der Eingang ohne 1-Signal, sollen die Eingänge von einander abgekoppelt werden.
Reicht es aus vor die Eingänge Dioden zu schalten oder gibt etwas besonderes.

Vielen Dank im voraus
stephan
1. Wenn beide Steuerungen das gleiche Massepotential haben, sollte es reichen, die Eingänge einfach parallel zu schalten.
2. Wenn dann wirklich bei einer Steuerung der Eingang bei nicht aktivem Ini "flackert", vermute ich, daß das Problem auch mit dieser Steuerung, diesem Ini, dieser Leitungslänge und Verlegung, aber ohne die andere Steuerung auftreten sollte. Habe insbesondere bei kapazitiven Inis schon öfter erlebt, daß sie EMV Probleme hatten. Oder die Leitung fängt soviel Energie ein, daß der Eingang der SPS schaltet. Im zweiten Fall hilft ein Widerstand parallel zum Eingang nach Masse.
3. Falls die Eingänge sich wirklich gegenseitig beinflußen sollten (bei gemeinsamer Masse), gilt es zu klären, was da passiert. Mir fallen 2 Möglichkeiten ein: Entweder haben die Massen kurzzeitig eine Potentialdifferenz von mehreren Volt oder in der Leiterschleife von Eingang zu Eingang werden Volt an Störspannung induziert.

Nur wenn die Massepotenziale gewollt getrennt gehalten werden sollen, würde ich zu (schnellen?, normale reichen dis in den kHz-Bereich, aber Achtung bei sehr kurzen Impulsen!) Optokopplern greifen.


 