Bekomme Regler SFB41 nicht zum laufen :(

michaonline

Level-2
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo ihr,

hab mir ne kleine anwendung gebastelt um nen regler (sfb41) zum laufen zu bekommen. leider ohne erfolg. kurz was zum programm. hab einfach n zähler der von 0 bis 999 zählt. der zählerstand ist mit dem eingang "PV_Per" im regler verknüpft (richtig umformatiert) als soll wert hab ich 70.0 eingestellt (SP_INT) der ausgang LMN_PER bleibt auf 0 hab als pdf mal das programm angefügt. wie gesagt, is nur zur simulation gedacht!!!

habt ihr ne idee, was falsch ist?

micha
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
der Istwert "Ist" vom Zähler ist im BCD-Format und nur von 0 bis 999 möglich.
Der FB 41 (oder SFC..) möchte diesen Wert im Bereich von 0 bis 27648 bekommen. Woher soll der FB 41 wissen, dass der Istwert an PV_Per ansteht (PV_PER=TRUE)? es fehlen der P, I, und D-Anteil

--> mal in der Hilfe des FC41 nachsehen, dort ist alles erklärt
--> mit PID-control den Regler parametrieren

mfg.
 
Hallo Micha,

hast Du eine richtige SPS oder arbeitest Du mit PLCSIM? Weil PLCSIM den SFB41 nicht bearbeiten kann, Du musst dann mit dem FB41 arbeiten.

Gruß Kai
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Micha,

hast Du eine richtige SPS oder arbeitest Du mit PLCSIM? Weil PLCSIM den SFB41 nicht bearbeiten kann, Du musst dann mit dem FB41 arbeiten.

Gruß Kai
Gilt das auch noch für die neue V5.4 ?
Zu meiner Überraschung habe ich festgestellt, dass da einige SFB / SFC jetzt auch funktionieren. Mit dem SFB41 hab ich es noch nicht probiert.
 
Gilt das auch noch für die neue V5.4 ?
Zu meiner Überraschung habe ich festgestellt, dass da einige SFB / SFC jetzt auch funktionieren. Mit dem SFB41 hab ich es noch nicht probiert.

Also ich arbeite noch mit PLCSIM V5.3 SP1 und zumindest dort wird der SFB41 und eine ganze Reihe weiterer SFBs nicht bearbeitet (siehe dazu das PLCSIM-Handbuch).

Gruß Kai
 
Zuletzt bearbeitet:
hallo,

also nun regelt mein regler :) eine frage hab ich noch. wenn ich nun als reglerbaustein den fb41 verwendet, wird dieser dann aber von der SPS "unterstützt"? oder muss ich dann wiederum den sfb41 nehmen?

micha
 
Du kannst ohne Probleme mit dem FB41 weiterarbeiten, Du brauchst den SFB41 nicht. Wenn Du Dein Programm in die SPS überträgst, dann wird ja der FB41 als Baustein mit übertragen und die SPS kann dann mit dem FB41 arbeiten.

Gruß Kai
 
Zurück
Oben