CPU214 Programm uploaden funkt nicht

stefand

Level-1
Beiträge
162
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!

Habe eine CPU214 und wenn ich ein Progr. uploaden möchte bekomm ich folgende Fehlermeldung:

Die Firmaware-Version im angeschlossenen Zielsystem unterstützt die Operation nicht. Sie müssen das Kabel in die frei programmierbare Kommunikation zw. PPI Modus versetzen, wenn sie mit älteren Zielsystemen kommunizieren.




DES HEISST JETZT???

Hab ein USB-PPI Kabel von Siemens!

Danke StefanD
 
Hallo Stefand,

anscheinend hast du eine sehr alte CPU214. Wie die Fehlermeldung besagt, muss das Kabel im PPI/Freeportmode gestellt werden.

Dein USB Kabel aber kann diesen Mode nicht (USB Kabel kann nur Multimastermode). :(

Besorg die ein RS232 PC/PPI-Kabel. Damit müsste es gehen.

Gruss

Helmut
 
So, nun steh ich wieder vor dem Problem das mein Firmen Laptop nur USB hat!

Wie schaut es da mit den Kabeln von Deltalogic aus?? Können die das?

Handelt sich nun um eine CPU212 , mein USB Kabel baut damit keine Verbindung auf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo All,

habe das Problem auch gehabt. Hab schon diverse USB/RS232 Converter getested.

Hier der günstigste, der bei mir auch bisher immer funktioniert hat:

www.kabelshop.net

Kosted so um die 15.-€

Geht unter Win2000, XP home/pro mit LOGO! und S7-200.

Einzige Einschränkung ist Multimaster bei S7-200 funktioniert damit nicht!

Gruss

Helmut
 
USB_R232_Adapter

Hallo zusammen,

Als Adapter kann ich da das Kabel von www.horter.de empfehlen!
Damit hast du keine Probleme mehr und funktioniert auf allen Windows-Betriebssystemen.
Schau mal am besten bei ebay rein, da bekommst du es auch für ca. 30€. mehr hatte ich auch nicht bezahlt.
 
Hallo,

zum Adapterkabel ist noch anzumerken das der Com Port möglichst
auf 1, 2 oder 3 einzustellen ist sonst kann es Probleme geben.

MfG Günter.
 
Sorry, sind etwas vom Thema abgekommen!

Welches Kabel von Siemens hast du den jetzt genau?
ich hatte letztes mal das selbe Problem mit einem Siemens USB/PPI/MPI/DP Kabel. Der Treiber war nicht richtig installiert.
Als Schnittstelle solltest du dann den PC-Adapter(PPI) auswählen und die richtige Baudtrate einstellen. ich glaub 19200kbit.
 
Hi,

habe das mal getested.

HW: S7-200 CPU214, RS232 PC/PPI-Kabel (Nur DIP#2 is ON, 9600bps), USB/RS232 Adapter von Kabelshop.net, WinXP Pro

SW: Micro/WIN V4 SP5.

Es geht. Upload funktioniert, Download funktioniert.

Also mit einer alten S7-200 CPU brauchst du das RS232 PC/PPI-Kabel den USB/RS232 Adapter von Kabelshop.net.

Ich hoffe das hilft.

Helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich werd noch verrückt!

Hab jetzt mein altes RS232/PPI Kabel mit einen USB/RS232 Adapter angeschlossen! Programm upload auf den PC funktioniert, jedoch will ich ein Programm in die SPS übertragen kommt folgende Fehlermeldung:

DE FIRMAWARE VERSION IM ANGESCHLOSSENEN ZÌELSYSTEM UNTERSTÜTZT DIE OPERATION NICHT. SIE MÜSSEN DAS KABEL IN DIE FREIPROGRAMMIERBARE KOMMUNIKATION bzw. IN DEN PPI MODUS VERSETZEN, WENN SIE MIT ÄLTEREN ZIELSYSTEMEN KOMMUNIZIEREN.

Wie oder was mach ich da?
 
So, hat sich erledigt!

DiP Switch 5 war auf ON, weiss nicht wie oft ich das kontrolliert habe, und scheinbar immer übersehen habe!

Danke für eure Hilfe !!!!
 
Zurück
Oben