Hallo,

Ich habe hier eine Dp Baugruppe zur Softwareredundanz(6ES7 153-2AA02-0XB0) und dahinter 4 SM321 und 4 SM322 Digitalbaugruppen.
An ihr sind zwei 315-2DP 's angeschlossen.
Zur Fehlerausgabe und Meldungsanzeige dient ein OP73.

Jetzt meine Frage. Wie kann ich den Datensatz für die Systemdiagnose der jeweiligen SM Baugruppen auslesen und anzeigen?

Ich soll praktisch anzeigen, was mit den Digitalbaugruppen los ist.

Danke manic
 
Hallo Manic !
Auslesen geht vielleicht mit SFC 51 lesen einer Systemzustandsliste oder eine Teiles davon.
Versuchen kann du auch den FB125 von Siemens zur Diagnose aller parametrierten Profibusslaves.
Beim Einsatz aber unbedingt darauf achten das das richtige Subnetz gewaehlt wird. :rolleyes:

Kleines Beispiel zur SFC 51 findest du unter folgenden Link:

http://support.automation.siemens.c...rue&siteid=cseus&query2=&modelled=SFC&lang=de

Vielleicht hilft das ja schon weiter.
 