et200m profibus anschaltung

Jochen Kühner

Level-3
Beiträge
4.291
Reaktionspunkte
525
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo, wir haben eine et200m profibusanschaltung konfiguriert und projektiert, bekommen aber nur ein blikendes bf licht. wenn wir unter pg pc schnitstelle schauen findet man die cpu als kreuz und die anschaltung als weises kästchen als busteilnehemer, aber die cpu kann keine verbindung aufbauen???

was kann ich noch falsch machen??
 
Et200m

Hi,
-evtl. falsche IM Version konfiguriert?
-DP Adressenkonflikt?
-Kabel falsch aufgelegt?
Sieht man die Station im "aktive Teilnehmer"?

Gruss: Vladi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn wir unter pg pc schnitstelle schauen findet man die cpu als kreuz und die anschaltung als weises kästchen als busteilnehemer,
Dies sieht also richtig aus.

aber die cpu kann keine verbindung aufbauen
In STEP7 den HW Diagnostics anschauen. Du siehst ob den ET200M konfiguriert ist, und wenn es konfiguriert ist erhaltest Du mehr Information über die anstehende Fehler.
 
Im Fall das du die Adressen geändert hast, wird die Änderung erst Wirksam wenn die ET200 Spannungslos geschalten wird. Man möge mich korigieren wenn ich falsch liege.
Endwiderstände kontrolliert? (Sind halt die Standart Fragen):)

Robert
 
Gelöst...

Es war eine 2 Kanal analogbaugruppe die am cp hing als 4 kanal projektiert... geändert und dann liefs... aber warum dann busfehler kommt und nicht einfach nur sf und die restliche harware am cp läuft verstehe ich nich...
 