Welches Kabel für OP73micro und s7-200

chimera

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Kann mir jemand sagen welches Kabel für die Verbindung zwischen einer s7-200 und dem Panel OP73micro verwendet wird. Da beides serielle Stecker sind und beide RS485 Schnittstellen haben(und die gleiche Pinbelegung) müsste dies normalerweise mit einem Nullmodemkabel funktionieren.

Liege ich damit richtig??

DANKE !!
 
Nun ja, das war wohl nicht so gut.....denn mir sind die Eingangswiderstande an der S7-200 und am Op73micro durchgebrannt (RS485 Schnittstelle). Die Frage ist nun warum???

Widerstände sind ersetzt und beide Geräte sind wieder funktionstüchtig, bevor ich jetzt wieder die S7-200 mit dem OP73micro verbinde hätte ich gerne von jemanden gewußt was ich falsch gemacht habe.

24V Spannungsversorgung aufs OP73micro,RS485 Verbindung hersgestellt zu S7-200. Müßte doch alles eigentlich richtig sein??

Was könnte schuld gewesen sein??

Danke!
 
Nullmodem kann doch eigentlich gar nicht sein, RS485 erlaubt es ja mehr als 2 Teilnehmer zu verschalten, da würde sich sonst die Frage stellen welcher Teilnehmer ist zu wem gekreuzt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich verwende immer PB Kabel und 2 PB Stecker mit eingeschateten Widerständen.

Beim Nullmodem Kabel sind doch Drähte ausgekreuzt, oder? Kann das nicht Probleme mit der Versorgungsspannung 24V DC die die CPU ausgibt geben? (Kurzschluss mit RX od. TX)

mfg mst
 
op73microlp2.gif
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
so....die Frage die ich nun habe ist, warum das nicht mit einem Nullmodemkabel funktioniert, ein Nullmodemkabel ist nicht ausgekreuzt, oder ähnliches (Pin1 ist auf der andern Seite ebenfalls Pin1 usw.)
 
Könnte es möglicherweise sein, das die Antwort in den von dir geposteten Bildern steht?

Sinngemäß:
Vorsicht
Stromversorgung
Wenn sie das Bedienpanel aus der CPU versorgen,
darf keine externe Stromversorgung angeschlossen werden.

Mit einem voll belegten Nullmodemkabel würdest du das Panel auf jeden Fall aus der CPU mit Spannung versorgen.

Mfg
Manuel
 
eigentlich bräuchte ich dann nur 2 Verbindungen zwischen op73 und der s7-200,oder? siehe Abbildung und die externe Spannungsversorgung. Ist das richtig??

profiec8.gif
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

bitte korrigiert mich aber das gefasel von Nullmodem Kabel ist doch nun wirklich nicht richtig wenn es sich bei der Frage darum handelt ein konfiguriertes OP an einer CPU anzuschließen.


Beide OP und S7-200 haben eine RS485 Schnittstelle. Das Bedeutet eine Leitung A, eine Leitung B, und Schirm. Ab einer gewissen Entfernung müßen die letzten Teilnehmer mit Abschlußwiderständen beschalten werden.

Bei RS485 handelt es sich um 5V Differnezpegel-Signale. Ist Industriestandart für Busverbindungen verschiedenster Protokolle seit "Menschengedenken", da weniger störanfällig als z. B. 5V TTL.

Aus meiner Erfahrung und auch nach Murphy werden schon mal die beiden Signale A und B vertauscht. Der Schirm dürfte jedem klar sein wo der angeschlossen gehört. Ein Verstauschen von A und B führt aber nicht dazu, daß die Schnittstellen "abrauchen". Es geht halt nix.
Tip: Wenn nix geht mal A und B vertauschen:rolleyes:

Anders sieht es aus, wenn ein "voll belegtes" Kabel (incl. der Stromversorgung) und eine 24V Versorgung an dem OP angeschlossen wird. Das Ganze läßt sich noch dadurch negative verbessern, wenn verschiedene Stromversorgungen für die CPU und das OP verwendet werden. Selbst wenn kein Kurzschluß realisiert wird, sind die beiden Spannungsversorgungen nicht 100% gleich, was den schönen Nebeneffekt hat, daß sich irgendwo die beiden Versorgungen versuchen zu "synchronisieren" und undefinierte Ausgleichsströme fließen. Abhängig von verschiedensten Faktoren ist die Höhe dieser Ströme kaum zu bestimmen. Sind die Ausgleichströme entsprechend hoch, so tritt der Effekt einer Kette ein! Die bedeutet, das schwächste Glied der Kette wird brechen.

Also:
Konfiguriert wird das OP73Micro mit einem PC/PPI-Kabel mit RS232 Schnittstelle (evtl. USB bitte im HB des OP nachlesen). Als Konfigurations SW würde ich WinCCflexible verwenden, da andere Tolls wahrscheinlich nicht funktionieren werden.;)
Danach wird es vorzugsweise mit einem Standard Profibus-Kabel an der S7-200 angeschlossen und es müßte, soweit nicht andere Fehler "hineindesigned" sind (Baudraten, Stationsaddressen, .....) funktionieren. Allerdings als "Heizung" ist das Ganze dann nicht zu gebrauchen ;)

Ein Nullmodem-Kabel kommt bei RS485 soweit ich weis eigentlich nirgens zum Einsatz.

Übrigens die Doku findet Ihr auf der zweiten CD von STEP 7-MicroWIN.

Wie vorher schon gesagt bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.

Gruss

Helmut
 
Hallo,

soweit ich weis hat oberchefe recht.

Ein Nullmodemkabel kreutzt die Leitungen für RX und TX. Dies ist z.B. bei RS232 notwendig.
Damit ein Gerät auf RX die bits empfangen kann, welches ein anderes Gerät ja auf TX senden müssen dies gekreutzt werden.

Aber wofür zum Teufel benötigt Mann bei S7-200 und OP73micro ein Nullmodem-Kabel?
oder bei PPI, MPI, Profibus????????

DA BRAUCHT MANN DAS NICHT, weil 5V Differenzsignal.:confused:

Gruss

Helmut
 