S7 auf "deutschem" PG bearbeitet - auf "russischem" nicht mehr zu öffnen

fpee

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S7 auf "deutschem" PG bearbeitet - auf "russischem" nicht mehr zu öffnen

Hallo,

hatte mir bei einem russischen Kunden sein Program als Zip geben lassen, dieses auf meinem Gerät - Ländereinstellungen deutsch - geändert (nur FCs, keine Symbolik, keine Verwendung von Sonderzeichen).

Beim Versuch das Projekt auf dem Kunden-PG - Ländereinstellung russisch - zu öffnen, kam die Moppermeldung, dass dies nur möglich sei, wenn das PG in der Ländereinstellung für Deutschland wieder gestartet wird.

Hat jemand eine Idee worin die Ursache liegen könnte?

Ich war übrigens schon öfters in Russland und habe bislang noch nie so ein Problem gehabt.
 
Hallo,


ja der Windows NT (Also XP Proff) Sprachcode ist schuld.

Rechts unten hast du in Windows das Symbol DE. Da muss Ein RUS oder wie das heist hin.

Ich würde euch vorschalgen das ihr beide bevor ihr Programme austauscht den Symatic Manager auf Englisch stellt. Dann habt ihr beide die gleiche Baisis. Wobei du aber in Russland meist mit Deuscth (Da sehr lange bei denen 2. Fremdsprache war) meist oft besser fährst.

Grüsse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte genau dieses Problem.
So wird das gelöst, Englisches Windows - aber das Verfahr ist gleich auf ein Detutcher Windows:

Windows Control Panel
Regional and Language Options starten.
Advanced Tab wählen.
Bei Language for non-Unicode Programs das von STEP7 geforderte Sprache wählen.
 
Zuletzt bearbeitet:
..und jetzt die Antwort von der Hotline

Die Ursache des ganzen Problems ist, wie mir die Hotline mitteilte, dass bei der Erstellung eines neuen Projekts als Ländereinstellung "deutsch" mit "deutschem Zeichensatz" werksmässig angelegt wird. Man klicke mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen --> Eigenschaften. Dort kann man durch Anklicken eines Kontrollkästchens auch anwählen, dass es ermöglicht, das Projekt auch mit anderen Schriftsätzen zu öffnen. So etwas muss man natürlich wissen (oder ahnen...).
 
Das Lösung von Hotline ist klar das beste. Ich hatte auch kein Kenntnis von dieser Einstellung.

Aber, kann mann überhaupt an dieser Einstellung hinkommen ?
Ist es ein Catch-22 ?
 
Zurück
Oben