PNOZ Multi DP-Modul und S7

Pnoz

Hallo,

einfach Modul mit 20Bytes E/A konfigurieren und du hast Zugriff auf die 24 frei konfigurierbaren E/A-Bits und die Statusbits. Wenns mehr sein soll gibts nen Baustein der die Listen liest.

MfG
André Räppel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei uns gibts da einen fertigen Baustein, jedoch kann ich den nicht versenden........

Also kurzum:
Die DP-Baugruppe kann für Nicht-sichere Signale verwendet werden (Meldungen an SPS, Quittiersignale von SPS).
In jede Richtung können 24 Signale zyklisch geschickt werden (von SPS zu Pilz erst ab Version 4.0), zusätzlich gbt es eine Art "Parameterkanal", über den der Zustand von allen Eingängen/Ausgängen/LEDs, die Systemkonfiguration und einiges an Diagnoseinformation gelesen werden kann.
Die gesamten Daten werden über 20 Byte konsistente PE/PA-Daten übertragen, wobei die untersten 4 Bytes die Zyklischen Signale sind, die restlichen 16 sind der Parameterkanal.

Schau Dir mal die Beschreibung der Feldbus-Baugruppen im Technischen Katalog an - hie ist die Belegung der Schnittstelle sehr gut beschrieben.
Hab damit einen FB geschrieben, der ständig alle Tabellen ausliest.

Achtung
Zeitkritische Signal (z.B. Not-Aus quittiert, Lichtvorhang ok) müssen unbedingt über die 24 zyklischen Signale übergeben werden, da das Auslesen der E/A-Tabellen je nach SPS-Zykluszeit schon mal einige 100ms dauern kann!


mfg
Maxl
 
@Lazarus
Das würde mich auch interessieren,
weil ich hab mir den ganzen Schrott nämlich aus dem Handbuch abgeschrieben,
und dann halt einen entsprechenden Baustein gebastelt.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So habe ich das auch gemacht. EInfach SFC14/15 und entsprechend die Tabellen gelesen.... Ist ja auch sehr simpel, da braucht man keinen fertigen FB oder sowas ....

Mein elend war ein sporadisches flackern, hatte da aber auch direkt mit den PEW/PAW rumgemacht, was ja nicht so gut scheint ;-)
 
So habe ich das auch gemacht. EInfach SFC14/15 und entsprechend die Tabellen gelesen.... Ist ja auch sehr simpel, da braucht man keinen fertigen FB oder sowas ....

Mein elend war ein sporadisches flackern, hatte da aber auch direkt mit den PEW/PAW rumgemacht, was ja nicht so gut scheint ;-)

Ja, aber ein fertiger FB spart viel Arbeit :ROFLMAO: Ich hab mal einen FB von Pilz in die Hände bekommen, der war aber inoffiziell. Da mein eigener zu der Zeit schon ewig lief, blieb er so. Aber sicher fehlen inzwischen ein paar Tabellen, nur wer braucht die eigentlich alle ;) . Ich hab jedenfalls 2 Modi eingebaut, einmal, alles komplett auslesen und zum anderen, nur die 2 wichtigsten Tabellen. Hat bisher immer gereicht, wobei ich es damit auch nicht übertreibe, also die Darstellung eines PNOZ-Multi mit allen LED auf dem TP270 wird man bei mir nicht finden.
 