Speicherkarte löschen

BastiMG

Level-1
Beiträge
266
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich hab ein Problem. Komm auf die CPU nicht mehr drauf. Ich hab die Süeicherkarte von der CDP 312 in meine Laptop direkt eingesteckt und formatiert. Falsch? Wenn ich jetzt die CPU an Spg lege geht sie bei gesteckter Karte nicht mehr in Run und ich bekomm auch keine Verbindung mit einem Laptop hin. Wenn ich die Karte rausnehme und dann wieder an Spg lege geht die CPU in Run aber ich kann das Programm nicht übertragen weil der Speicher nicht reicht! Was ist das Problem?


MfG
Basti
 
Das haben die von Siemens ganz Schlau gelöst,
Die Speicherkarten können nur durch PGs gelöscht werden,
ich befürchte die kannst du jetz wegwerfen
 
Hallo,
Siemens sagt dazu:
Wird eine MMC der S7-300 für SIMATIC-fremde Zwecke verwendet oder in einem Fremdgerät formatiert, so wird die interne Struktur der MMC, die nicht wiederhergestellt werden kann, überschrieben. In diesem Fall erkennt/akzeptiert die SIMATIC-CPU die MMC nicht mehr. Eine Verwendung dieser MMC in einer SIMATIC-CPU ist dann nicht mehr möglich.
Fazit:
Die MMCs der S7-300 dürfen außerhalb der CPU nur mit bestimmten Geräten ausgelesen oder beschrieben werden. Siehe hierzu den Beitrag 21829579.
 
Na toll!!

Ich hab hier noch eine andere Anlage, wo auch nen Karte drin ist. Kann ich denn die Karte dort rausnehmen und mit meinem neuen Programm bespielen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wenn das auch eine MMC Karte ist, mit der richtigen Größe: ja, aber dann bleibt die andere Kiste auch stehen, die CPU`s mit MMC laufen nicht ohne, was anderes ist das bei den alten 300èr CPU`s, die laufen auch ohne, brauchen aber eine Batterie, sonst ist bei Stromausfall alles weg......
 
wenn die mmc 'normal' formatiert wurde, ist die nicht mehr in einem ag verwendbar.
du kannst aber ein image auf die karte spielen um wieder eine siemens-karte daraus zu machen.

suche mal nach 'mmc image'

auf meiner hp findest du was unter sps/tools
die enthaltenen images passen aber nicht für alle karten. ist abhängig vom ausgabezustand der mmc.

grundsätzlich funktioniert das aber. habe ich getestet.
 
Zurück
Oben