Hallo zusammen,

Folgende Aufgabenstellung:

Eingang E3.0 soll Pumpe 1 einschalten
Eingang E3.1 soll Pumpe 1 ausschalten

Dabei ist zu beachten, dass wenn E3.0 betätigt wird E3.1 wieder auf 0 Signal hat. Wird danach E3.1 betätigt muss E3.0 wieder 0 Signal haben.

In PLCSIM darf also immer nur ein Häckchen an den Eingängen sitzen :)

Habe schon etwas rumgeknobelt aber warscheinlich kenne ich in SIMATIC S7 nicht alle Bausteine die dieses Simple Problem lösen können.

Vielen Dank im Voraus.....
 
SR Flip Flop

Machst du so...

Code:
U E 3.0
S A 0.0
U E 3.1
R A 0.0
A 0.0 ist deine Pumpe
In KOP/FUP nimmst du SR-FLIPFLOP

gruß crash
 
Ich weiß nicht was du willst.
Kai sein Vorschlag funzt und meiner auch.
habs gerade getestet.
erkläre nochmal genau was du möchtest
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
du kannst doch keinen Eingang zurücksetzen!

In meinem WinCC Bild gibt es Button Ein für Pumpe Ein Bei Betätigung Button ein wird Pumpe Ein geschalten WinCC Var1 = 1
Bei Betätigung Button aus wird Pumpe Aus geschalten WinCC Var2 = 1

Ist Var1 = 1 müsste Var 2 = 0 sein da Pumpe ja ein ist
Ist Var2 = 1 müsste Var 1 = 0 sein da Pumpe ja aus ist

Um zu testen habe ich in diesem Fall Eingänge genommen es können genauso gut Merker sein.... Vielleicht ist mein Grundgedanke auch einfach falsch...
 
Wenn Du mit WinCC Eingänge setzt, werden diese im nächsten Programmzyklus in der SPS durch das Einlesen des Prozessabbildes der Eingänge wieder überschrieben. Man setzt mit WinCC also keine Eingänge, sondern nur Merker.

Mir was arbeitest Du eigentlich, mit WinCC oder WinCC flexible (und welche Version)?

Gruß Kai
 
Wenn Du mit WinCC Eingänge setzt, werden diese im nächsten Programmzyklus in der SPS durch das Einlesen des Prozessabbildes der Eingänge wieder überschrieben. Man setzt mit WinCC also keine Eingänge, sondern nur Merker.

Mir was arbeitest Du eigentlich, mit WinCC oder WinCC flexible (und welche Version)?

Gruß Kai


Achso dass ist doch einmal ein Hinweis für mich.... Ich arbeite mit WinCC V6.0 SP3a aufgestetzt auf PCS7 VS1SP1 versuche das erste mal eine S7-300 Kopplung zu WinCC zu realsieren mit FUP....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In meinem WinCC Bild gibt es Button Ein für Pumpe Ein Bei Betätigung Button ein wird Pumpe Ein geschalten WinCC Var1 = 1
Bei Betätigung Button aus wird Pumpe Aus geschalten WinCC Var2 = 1
setze doch bei Betätigung Button AUS deine Var1=0
Var2 brauchst du dann nicht, ist doch einfacher
(ich hoffe das geht in WinCC, in flexible geht es jedenfalls)
 