Korrekturrechnung für Dampfmenge

klauserl

Level-2
Beiträge
246
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!:confused:
Folgendes Problem.
Wie kann ich eine Dampfmenge errechnen?
Habe folgende Werte zu Verfügung.
1: Dampfdruck (4...20mA)
2: Dampftemperatur Pt100
3: Durchfluß (4...20mA)
Die jetzige Messung ist eine black Box und defekt.
Wollen aber keine Neue kaufen, dar eine S7 vorhanden ist.
Bin für jeden Rat dankbar.

L.G.
klauserl
 
Steamflow

If you dont mind me answering in english, i think i may help you.
Consider Boyle-Mariotte: (P1 x V1)/T1 = (P2 x V2)/T2.
P= pressure (ata)
T= temperature (K!)
V= volume (or flow)
Your flowmeter has been calibrated at fixed circonstances: temperature and pressure at calibration should be found on the apparatous or in the manual.
So if you know the press. and temp. at calibration circonstances (say P1 and T1), then you're capable of calculating the correction factor for your measured value.
MfG
Walter
 
Zurück
Oben