Hallo Leute,

ich habe ein Riesenproblem:

alle LED auf meiner CPU blinken. Die CPU arbeitet seit Monaten reibungslos und ging gestern in dieser Fehlerzustand.

INTF : Blinkt rot
EXTF : Blinkt rot
BUS1F : Blinkt rot
BUS2F : Blinkt rot

FRCE : Blinkt gelb
RUN : Blinkt grün
STOP : Blinkt gelb

Kann mir einer helfen

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für Deine Antwort.

Aber das ist ja nur eine Massnahme. Hast Du eine Idee was das für ein Fehlerbild ist. Im Handbuch steht nur "CPU ist im Zustand DEFEKT". Aber was heißt das genau?

LG Arne
 
@Sha
welcher Fehler steht in der CPU-Diagnose.
Bsp. alle LED's blinken bei CPU-315-2DP

Hilfe zum Ereignis 4x50

Ursache:
Die CPU-interne Firmware hat einen inkonsistenten Zustand festgestellt, der auch durch einen Firmware-Fehler in der CPU verursacht sein kann.

Wirkung:
Dieser Zustand wird durch Blinken aller CPU-LEDs angezeigt. In diesem Zustand erfolgt keine Programmbearbeitung mehr, es sind keinerlei Bedienungen mehr möglich. Ausgänge werden deaktiviert.


Behebung:
Normalerweise ist die CPU nach Aus- und anschließendem Wiedereinschalten bzw. bei schwereren Fehlern nach ungepuffertem Aus- und anschließendem Wiedereinschalten (CPU dabei jeweils vorher in den Betriebszustand STOP schalten) wieder betriebsbereit. Notieren Sie sich den in der Detailinformation des Diagnosepuffereintrags als „Nicht anwenderrelevant“ gekennzeichneten HEX-Code und wenden Sie sich an den Hersteller.

Stellen Sie durch Ziehen und Stecken der CPU sicher, daß keine mechanischen Ursachen vorlagen.
Die CPU ist defekt, wenn der Fehler nach ungepufferten NETZ-EIN erneut auftritt.
Urlöschen nicht notwendig!
bei diesen Fehlern werden intern Informationen in DB's abgelegt. Wende dich an die Hotline. CPU-Defekt ist wohl die letzte Möglichkeit.
mfG. Jo
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehler kann auch vom Programm kommen

Hallo,

der Fehler kann auch durch Dein SPS Programm kommen.
z.B. Verwendung von SCL und ein DB oder FC ist nicht vorhanden.


NOP0
 
Hatte dieses Problem auch schon, und bei mir war ein gestörter MPI-Bus der schuldige Teil. Klingt eigentlich unvorstellbar, aber wurde auch von Siemens in weiterer Folge bestätigt.
Steht im Diagnosepuffer etwas darüber?
Ohne Urlöschen ging damals nichts mehr!
 
...alles am Blinken..wie Weihnachten
Was wiederum bestätigt, warum sich dieses Phänomen bei uns mit dem Namen "Christbaum" eingebürgert hat.

Bei 300er-CPUs lässt sich dieser Zustand übrigens recht einfach heraufbeschwören.
- CPU317-2DP mit kurzer Zykluszeit (~5ms)
- maximale Zykluszeitbelastung durch Kommunikation <=20%
- einige Bediengeräte am Profibus, Bediengeräte haben direkt aufeinanderfolgende Adressen (z.B. 71, 72, 73, 74, usw)
- idealerweise wählt man Adressen direkt nach der CPU (CPU 2, 1. OP 3, usw)
- sehr größe Störmelde-Bereichszeiger mit kurzer Aktualisierungszeit (z.B. 2000 Störmeldungen, alle 0.5 sek lesen)

Spielt man nun größere Bausteine auf die CPU (idealerweise Überschreiben von bestehenden), kommt es zum Christbaum-Effekt.


Jo schrieb:
Urlöschen nicht notwendig!
Kommt ein "ungepufferter Aus" nicht einem Urlöschen sehr nahe? Besonders bei einer 400er?



mfg
Maxl
 
Und bevor das Teil in die Tonne fliegt bitte zu mir schicken ;-) Ich zahle dann auch das Porto.
Als weiteren Vorschlag habe ich davor noch: Schalter RUN/STOP/MRES auf MRES (bzw. Schlüsselschalter in entsprechende Position) und dann erst Spannung einschalten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und bevor das Teil in die Tonne fliegt bitte zu mir schicken ;-) Ich zahle dann auch das Porto.
Als weiteren Vorschlag habe ich davor noch: Schalter RUN/STOP/MRES auf MRES (bzw. Schlüsselschalter in entsprechende Position) und dann erst Spannung einschalten.

ich hab so ne CPU auch mal an einem Freitag den 13 auf dem Friedhof mit
Weihwasser bespränkelt. Und siehe da: Am nächsten Tag waren alle LED aus !
 
Das ist ja prima. Bei meiner 412-2 hat die von mir beschriebene Vorgehensweise gereicht. Und die war nicht mehr anzusprechen (weder über MPI noch über PB) und flackerte nur als Christbaum. Auch das normale Urlöschen per Schalter hatte nicht mehr funktioniert. So war es mir dann auch lieber als auf Freitag den 13. zu warten und dann auch noch auf den Friedhof zu gehen. Außerdem kannte ich diese Fehlerbehebung gar nicht.
 
Einmal Leichenfledderei:
Was wiederum bestätigt, warum sich dieses Phänomen bei uns mit dem Namen "Christbaum" eingebürgert hat.

Bei 300er-CPUs lässt sich dieser Zustand übrigens recht einfach heraufbeschwören.
- CPU317-2DP mit kurzer Zykluszeit (~5ms)
- maximale Zykluszeitbelastung durch Kommunikation <=20%
- einige Bediengeräte am Profibus, Bediengeräte haben direkt aufeinanderfolgende Adressen (z.B. 71, 72, 73, 74, usw)
- idealerweise wählt man Adressen direkt nach der CPU (CPU 2, 1. OP 3, usw)
- sehr größe Störmelde-Bereichszeiger mit kurzer Aktualisierungszeit (z.B. 2000 Störmeldungen, alle 0.5 sek lesen)

Spielt man nun größere Bausteine auf die CPU (idealerweise Überschreiben von bestehenden), kommt es zum Christbaum-Effekt.



Kommt ein "ungepufferter Aus" nicht einem Urlöschen sehr nahe? Besonders bei einer 400er?



mfg
Maxl

Trifft das bei S7-300 heute immer noch zu? Speziell bei der 315er? Reicht eine Bedingung oder müssen alle zutreffen?

Bei mir treffen die ersten 3 Punkte zu und die CPU steigt sporadisch aus. Der Fehler lässt sich vorrübergehend mit Spannung-AUS-EIN beheben.
Die CPU wurde bereits ausgetauscht. Leider wurde vergessen der Fehlerspeicher zu sichten...
 