Hallo Leute,

gibt es eine Möglichkeit aktive Teilnehmer in einem Profibusnetzwerk zu ermitteln, die nicht projektiert worden sind. Mein damit eine Möglichkeit aus Step7 heraus oder von Seiten der SPS, ohne S7-Code zu schreiben oder die Leitungsdiagnose eines Diagnoserepeaters zu nutzen. Der FB125 von Siemens erkennt diese Teilnehmer soweit ich weiß nicht. Bin für jede Antwort dankbar.

gruß moojoe
 
Also die einfachste mir bekannte Möglichkeit:

PG an Profibus anschließen
Systemsteuerung - PG/PC Schnittstelle einstellen
entsprechenden Kommunikationsweg auswählen
Diagnoseknopf drücken
Dann kann mit dem "Lesen" nach Profibusteilnehmern gescannt werden.

Funktioniert aber nur mit "echten" CP's.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aktive Teilnehmer erkennen die nicht projektiert sind !!

Jo, da hast Du recht MSB. Dafür muss ich aber direkt am Profibus angeklemmt sein und ich bekomme imme rnur die Daten von dem Mastersystem an dem ich hänge. Gibt es auch eine Möglichkeit das die SPS die TN ermittelt ohne das ich Code schreiben muss, wenn ich z.Bsp. via Ethernet verbunden bin und nicht am Profibus hänge.

Danke für alle Antworten.

Gruß Moojoe
 