Simodrive 611U und FB83

Markus

Administrator
Teammitglied
Beiträge
6.301
Reaktionspunkte
2.317
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe hier ein paar Simodrive 611er und eine 314C-2DP

Die Antriebs sollen nur Drehzalgeregelt werden.
Drehrichtung muss natürlich auch geändert werden.

Desweiteren will ich Parametersätze die in der SPS in DB´s liegen übertragen können. (Prüfstand auf dem verschiedene Motoren laufen).


Jetzt haben meine Recherchen auf den FB83 gebracht.
Leider werde ich nicht so richtig schlau daraus.
Was kann der? So wie ich das sehe macht der nur die nackte kommunikation, also nix mit -100% bis +100% Sollwertschnittstelle und so...

Ich muss mir die benötigten UDTs in einen DB packen und das ganze Handling drumherum selber schreiben, oder denke ich zu kompliziert?

Also ich will:
- Drehzalregelung
- Parameter an den Umrichter übertragen
- Statuswerte auslesen (Drehzal vom Geber, Temperatur,...)

Was kann der FB83 und wo finde ich die Schnittstellen?

Was kann der FB83 nicht und wie übergebe ich es ihm?
 
Fb83

Hallo Markus,
im Anhang eine ganz gute Beschreibung für den FB83. Vielleicht hilft sie ja.
Wir nutzen den Positionierbetrieb und laden die Verfahrsätze aus einem DB in die 611U. Falls du an dem S7-Projekt Interesse hast, einfach kurz melden.
Gruß

Andreas
 

Anhänge

  • Schnittstelle 611Ue.pdf
    266,6 KB · Aufrufe: 133
manche parameter erfordern einen "power on reset" wie löse ich diesen übern bus aus? oder macht das der fb83 bereits?
 
Power On Reset

Hallo Markus,
da sich weder auf der Nahtstelle (UDT-DB) noch in der Hilfe zu SimucomU ein Hinweis auf einen PowerOn Reset per Profibus befindet, gehe ich davon aus, das es nicht geht. Um welche Parameter handelt es sich den?

Gruß

Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
doch es geht, einfach den parameter 972* auf 1 schreiben.

*bin mir nicht sicher ob die nummer richtig ist, aber es gibt einen dafür, habs über simocmU getestet.



die natstelle hat platzt für 10 parameter, wenn ich aber 50 ändern will, soll ich dann diesen utd und die schleife im fb83 anpassen oder besser ein externes handling machen das dem fb83 blockweise 10 übergibt?

ich fände es schicker den fb83 bzw den udt anzupassen, aber siemens rät dringend davon ab...
 
Hallo Markus,
0972 als Parameter für PowerOn sieht gut aus. Hast du das mal mit der SPS probiert?
Ich würde die 10 Parameter beschreiben, als Kette übertragen und dann die nächsten Werte in das Parameterfach übertragen usw, obwohl ein Anpassen des FB83 schon Reizvoll klingt. Hier würde ich aber probieren, auch den DB-Zeiger so zu "verbiegen" das er direkt auf deine Parameter-DBs zugreift.
Nur so zum Verständnis für mich: Du nutzt UDT 30000 und 300009 und das Umschalten der Parametersätze in der 611U (8Stück) reicht dir nicht, oder?

Gruß

Andreas
 
ja habe 30000, 30009 und den 30002 für die störungen.
mit dem 30002 habe ich mich aber noch nicht beschäftigt, ob und was mir der bringt.


an dem umrichter werden verschiedene asynchronmotoren betrieben, teils mit stern-dreiechumschaltung.
es handelt sich dabei um eine prüfstation, motor daranklemmen, in der visu (winccflexible) werden rezepte hinterlegt, da sind die parameter drin.

diese parameter soll der fb83 dann in den 611er übertragen.
und danach den reset anstossen das die parameter übernommen werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
soweit ich das verstanden habe, kannst du die 10 Parameterwerte ab DBW54 nur permanent lesen. Schreiben kannst du Parameter nur einzeln. (siehe Seite 16 oben von dem PDF)

Gruß

Andreas
 
ahhh, stimmt...
na dann werde ich mir jetzt mal nen schönen handlings fb basteln der mit die parameter häpchenweise an den fb83 übergibt...

was für ein eprom ist in den 611ern? ist das ein flash speicher.
geht darum ob ich die jedesmal im eprom speichern soll oder ob ich damit zu schnell den flash zerstöre wegen der begrenzten schreib/lesen zyklen...
 
Laut Handbuch scheint es ein Flash-Eprom zu sein, wobei ich aber nicht weiß wie es da mit den Schreib/Lese-Zyklen aussieht. Ich denke aber, das du vor jedem Power-On-Reset sichern mußt. Da solltest du mal die Siemens-Hotline bemühen.
So ein FB ist ja schnell geschrieben :) . Das einzige Problem wird sicherlich die Zeit sein, bis alle 50 Parameter übertragen sind und der PO ausgeführt wurde.
 
danke, aber die ist für synchronmotoren.
mein kollege hat die als pfd gedruckt und macht grad ein excel draus...

trotzdem dank für deine hilfe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke, aber die ist für synchronmotoren.
mein kollege hat die als pfd gedruckt und macht grad ein excel draus...

trotzdem dank für deine hilfe.

:confused: du kannst die parameterdatei doch aus mit simocomU als *.par speichern. das ist doch ne stinknormale textdatei.

wie du die allerdings nach wccf kriegen willst ist mir ein rätsel.
das wird genausogut klappen wie das importieren von meldungen.
 
@Markus

Ich könnte bei Bedarf die Fehlertexte als Symbolliste für Protool beisteuern.
Kann man dann ja in WinCCFlex umsetzen.
 