S5 an OP5

Ronny

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leuts,

Ich habe folgendes Problem, ich habe eine S5 CPU 103 und möchte ein OP5 /A1 daran anschließen.
Ich habe die passenden Kabel und Software da, es scheitert jegendlich an der Programmierung.:confused:

Ich bin noch Anfänger auf dem Gebiet.
Ein paar kleine Programmiertips wie z.B. ich drücke Taste F2 und am AG schaltet Ausgang 0.0

Wäre nicht schlecht wenn mir dieses einer schritt für schritt erklärt.

Ich danke schon mal im Voraus.

Tschau Ronny
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Hallo Leuts,

Ich habe folgendes Problem, ich habe eine S5 CPU 103 und möchte ein OP5 /A1 daran anschließen.
Ich habe die passenden Kabel und Software da, es scheitert jegendlich an der Programmierung.:confused:

Ich bin noch Anfänger auf dem Gebiet.
Ein paar kleine Programmiertips wie z.B. ich drücke Taste F2 und am AG schaltet Ausgang 0.0

Wäre nicht schlecht wenn mir dieses einer schritt für schritt erklärt.

Ich danke schon mal im Voraus.

Tschau Ronny

Hier mal die Links zu den Handbüchern:

Protool/Lite - Benutzerhandbuch
Operator Panel OP5, OP15 - Gerätehandbuch
Kommunikation - Benutzerhandbuch

Wenn nach dem Lesen und ersten Versuchen konkrete Fragen bzw. Probleme auftauchen, wird sich hier bestimmt jemand finden, der Dir diese beantwortet bzw. Hilfestellungen gibt.


Gruss & juten Rutsch
Jörg
 
Desweiteren ist zu beachten das du bei der S5 Kopllung über AS511 udn auc bei anderen Kopplungsarten einen Funktionsbaustein aus der Siemens Bibliothek, die du wie alles bei Siemens kaufen musst, benötigst. Es handelt sich glaub ich um den FB TDOP weiß nicht ob der Baustein auch noch CPU abhängig ist.
 
Hi Jörg,

Danke für deine Antwort, Ich arbeite mit Protool und die Handbücher habe ich auch alle. Den sogenanten FB habe ich nach langem suchen auch. Ich habe auch schon eine Verbindung zur SPS. Das OP Schreibt Fehler 613 im Handbuch steht was von Datenbaustein. Da ich aber das erste mal mit Datenbausteinen zu tuhen habe ( vorher nur kleine Regelaufgaben gesteuert). Ich war schon überfordert alls im Handbuch für Komunikation drin stand das ich ein DB mit 185 DW erzeugen soll wo nix drin steht. Wie mach ich das?:confused:

Im Prinzip soll das Ganze mal ne Steuerrung für das AQ sein, aber davon bin ich sicher noch sehr weit entfernt.

Jetz will ich eigentlich nur erst mal das, wenn ich z.b Taste F1 drücke soll ausgang 0.0 geschaltet werden.

Es wäre nicht schlecht wenn mir dieses schritt für schritt (für Doofe) erklären könnte.:ROFLMAO:

Ich danke schon mal im Voraus

tschau Ronny
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

der Fehler mit dem Datenbaustein könnte folgendes sein:
- er wurde nicht erstellt
- er ist vielleicht nicht lange genug.

Mit OP's und S5 hab ich noch nichts zu tun gehabt. Aber normalerweise eine Variable erstellen und diese dann weiterverarbeiten. Wie das genau bei S5 geht, keine Ahnung.

Guten Rutsch.

Robert
 
Hi leuts,

Es wäre erst mal die Frage zu klären wie ich den Schnittstellenbereich erstelle.
Wie schon gesaget mit nem DB mit 185 Worten wo nix drin steht? wie geht das unter WinSPS?

wen das geschaft ist müsst dan auch die Fehlermeldung verschwinden.

Ich danke schon mal im Vorraus für eure Antworten.

tschau Ronny
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
für die 103er benötigst du den db der gruppe 2 (der ist länger als der der gruppe 1)
zur kommunikation benötigst du den fb51:as511

der wird folgendermassen im ob1 aufgerufen.
L KY 51,0
SPA FB 51

du musst darauf achten, dass du den richtigen fb51 benutzt.
der ist für die verschiedenen cpu's nicht immer der gleiche.
schau diesbezüglich einfach mal auf meine hp.

hier mal der db51

im protoolprojekt lege einen bereichszeiger schnittstellenbereich an. db51 mit der länge 254 worte.

damit steht schon mal die kommunikation.
 

Anhänge

  • DB51G2ST.zip
    1,5 KB · Aufrufe: 48
Hallo Volker,

danke für deine Antwort. Ich habe es auch gleich mal ausprobiert aber leider schreibt das OP immernoch $613 DB Fehler NR 10 (3;7). Im Benutzerhandbuch steht nichts über die Fehlernummer. Nur das es ein Projektierfehler ist. Zu der Nr 10 (3;7) steht nüscht.

vieleicht hat jemand eine Ahnung was das sein könnte, Ich bin für jede dankbar.

tschau Ronny
 
der fehler besagt, dass das op versucht auf db10 dw3 zuzugreifen.
wenn dieser in der steuerung nicht vorhanden ist kommt obiger fehler
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Volker,

Danke für deine Antwort, jubel jubel freu freu :D das hat schon mal geklapt. Und wie stelle ich es an das wen ich z.B. Taste F2 drücke das dan Ausgang 0.0 schaltet?

Ich danke schon mal im Vorraus für eure Antworten.

tschau Ronny
 
definiere für die funktionstaste die funktion 'bit setzen beim tastendruck'
das bit bleibt solange gesetzt solange du die taste drückst.

ansonsten die funktionen bit setzen / bit rücksetzen.
 
Hallo Volker,

Danke für deine Antwort. Ich weis nur noch nicht wie ich ein einzelnes Bit von DW x einlesen bzw. setzen kann.

wäre Klasse wenn du mir da eines Beispiel neen könntest.

Ich dank schon mal im Voraus.

tschau Ronny
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab grad mal nachgeschaut, das kann ein OP5 so nicht.
Du mußt unter "Bereichszeiger" (rechte Maustaste "Bereichszeiger einfügen") einen Bereichszeiger für Funktionstasten anlegen. Außerdem noch den für die Bildnummer. Dann kannst du in der SPS auswerten, in welchem Bild, welche Funtionstaste betätigt wird und damit deinen Ausgang setzen.
 
Hallo Ralle,

Danke für deine Antwort, schreibt das OP das nicht auch in Datenwörten bzw lege ich nicht eines fest in dem Berreichzeiger?

tschau ronny
 
Zurück