CPU Störung mit CP 343-1

Lars Bizare

Level-1
Beiträge
58
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe eine Kommunikationsbaugruppe (6GK7343-1EX21-0XE0) in meinem Rack verbaut.

Im HW-Konfig finde ich allerdings nur die (6GK7343-1EX20-0XE0). Sobald ich die Baugruppe mit der CPU verbinde geht sowohl die CPU als auch die CP in Störung. Der Diagnosepuffer sagt das der Ausbau nicht dem Parametrierten entspricht.

Das merkwürdige daran ist, das die Anlage eine Woche lang mit der Konfiguration lief bis eine Anschaltbaugruppe plötzlich defekt war. Danach trat der Fehler mit der CP auf worauf ich diese auch umgetauscht habe. Mit der neuen Karte komme ich jetzt jedoch auch nicht weiter.

Hilfe!!!
 
Das merkwürdige daran ist, das die Anlage eine Woche lang mit der Konfiguration lief bis eine Anschaltbaugruppe plötzlich defekt war. Danach trat der Fehler mit der CP auf worauf ich diese auch umgetauscht habe. Mit der neuen Karte komme ich jetzt jedoch auch nicht weiter.

Hilfe!!!
Vielleicht hat der Fehler ja nichts mit der CP sondern mit der Anschaltung zu tun?
Was steht genau im Diagnosepuffer ?
 
Die Anschaltung habe ich bereits getauscht da ansonsten die CPU auch ohne CP bereits in Störung ging.
IM Diagnosepuffer steht genau der Steckplatz des CP als fehlerhaft.


Den HW-Katalog habe ich aktualisiert aber da ist die 1EX21 auch nicht vertreten.
 
Hallo

Ich habe eine Kommunikationsbaugruppe (6GK7343-1EX21-0XE0) in meinem Rack verbaut.

Im HW-Konfig finde ich allerdings nur die (6GK7343-1EX20-0XE0). Sobald ich die Baugruppe mit der CPU verbinde geht sowohl die CPU als auch die CP in Störung. Der Diagnosepuffer sagt das der Ausbau nicht dem Parametrierten entspricht.

Der 1EX21 ist NICHT abwärtskompatibel zur 1EX20. Projektiere den CP als 1EX11 und dann sollte es funktionieren. Solange Du die Profinet-Funktionalität des 1EX21 nicht nutzt, ist das kein Problem. OP-Verbindung, PG-Funktionen und projektierte Verbindungen sind kein Problem.

Das Thema Anschaltungsbaugruppen ist interessant. Um welche handelt es sich? IM360/361 oder IM365? Bei den Verbindungskabeln von IM360/361 gab es vor einigen Monaten eine schlechte Serie, welche die CPU zum Absturz bringt und ominöse Einträge im Diagnosepuffer versursacht.
http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=56831&postcount=8

mfg
Maxl
 
Ich habe gestern Abend das neue Step 7 5.4 SP2 installiert und siehe da, die 1EX21 taucht im HW-Konfíg auf. Habe jedoch noch keine Möglichkeit dies an der Anlage zu testen.

Die Anschaltbaugruppe ist eine IM360 und das Problem mit dem Verbindungskabel könnte auch eine Ursache sein, wenn du sagst das alle anderen Digital/Analgobaugruppen trotz des defekten Kabels funktionieren.

Typisch Siemens :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hängt noch was am mpi bus?
ist dieser bereits beim hochlauf(!) richtig terminiert?
also alle teilnehmer am ende haben spannung?

wenn der mpi bus beim anlauf nicht ok ist, dann bekommt der cp keine verbindung zur cpu, und kann sich auch seine config dort nicht abholen.
wenn die cpu hochgelaufen ist, dann findet sie keinen cp (mpi) oder einer mit der falschen config und fängt an zu jammern das der soll/ist ausbau unterschiedlich ist...

trifft in deinem fall vermutlich nicht zu, aber nur so als tipp...
 