Standardmäßig ist das aber so eingestellt...Du mußt eine "S7-Verbindung" zu einem "unspezifizierten" Verbindungspartner anlegen, dafür brauchst Du dann nur noch die IP-Adresse der SPS, sowie Rack und Steckplatz der CPU (unter Adressendetails...), die Einstellungen für die Verbindungsressourcen kannst Du im Normalfall so lassen wie es vorgeschlagen wird.
http://kreutzboeckhof.uttx.net/standard.jpg
Ja, die Projektierung wird mit NetPRO geladen. Die PC Station heißt auch so wie sie tatsächlich heißt. Die Schnittstelle ist auch auf internal eingestelltVon NetPro ? Dann gibt es zusätzliche Anforderungen und Tätigkeiten, bewußt zu sein. Der Name des PC Station (In STEP7 oder NCM) muß derselbe wie der Name vom PC sein (Windows Systemeinstellungen). IP addresse muss auch übereinstimmen. PG/PC Schnittstelle muß auf "internal" eingestellt werden. In dem Configuration Console müssen Sie "Configured Mode" für die Ethernet-Karte (und mit dem korrekten Index) vorwählen. Nur dann kann ein Download von NetPro durchgefürt werden.
http://kreutzboeckhof.uttx.net/pgpc.jpg
Wenn ich im NetPRO die Konfiguration ins Zielsystem lade, steht ja dann auch dort dass keine Fehler gefunden worden sind.
Aber im OPC.Scout tut sich nicht die Welt
http://kreutzboeckhof.uttx.net/scout.jpg
Ach ja, die CPU ist eine 315-2 falls das relevant ist