Hallo Leute,
ich habe das folgende Problem. Ich muß für ein Projekt über den Profibus Daten übermitteln. Das ganze soll so aussehen das von der SPS A ein Merkerwort gesetzt wird. Dieses soll dann über den Profibus DP von der SPS B abgefragt werden.
Die SPS B soll das ganze dann Bitweise auswerten.

Jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch. Kann mir jemand erklären wie ich das ganze umsetzten soll????????

Danke im Vorraus!
 
Ich würde sagen:

Bereich SPS A:

L MW10 // MW von SPS A
T AW100 // Ausgangsbereich SPS A der Profibusschnittstelle



Bereich SPS B:

L EW 100 //Eingangsbereich SPS B
T MW 10 // MW SPS B

U m 10.0
= x.x

U m 10.1
=x.x


Einganswort muss nicht zwingend in Merkerwort gelkaden werden, kann auch direkt abgefragt werden


mfg

Andy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn beide SPSen Profibus Master sind, brauchste einen DP/DP Koppler.
dazu gibts schon einige Beiträge hier im Forum, einfach mal danach suchen.

gruss, o.s.t.
 
Am einfachsten ist es wenn Du die eine SPS als Master und die andere als Slave konfiguriest. Dazu musst aber aber schauen ob die 2. SPS nicht schon als Master verwendet wird. Dann hilft wie oben beschrieben ein DP-DP Koppler.

Wenn Du weitere Fragen dazu hast dann raus damit
 
Zurück