Guitarrero
Level-1
- Beiträge
- 14
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hey an alle... gutes Neues noch...
bei mir fängts damit an, dass meine S7-414 2DP mit der Analogbaugruppe (6ES7 431-1KF00-0AB0), an die ein PT-100 angeschlossen ist, mir ein Ergebnis anzeigt, dass um ca. 3 Grad zu hoch ist.
L PEW 560
ITD
DTR
L 5.060000e-003
*R
L -5.000000e+001
+R
T DB50.DBD 10
So sieht die AWL dazu aus.
Kann es daran liegen, dass ich nicht 3 nach links schiebe, das hatte ich gelesen, dass man das bei der S5-115 so machen sollte, weil Bit 0-2 die Fehlerbits sind??
Außerdem ist das PT-100 über ein Koppelrelais mit der Analogeingabe verdrahtet.
Kann mir da jemand helfen?
Das wäre mal super!
Der Chris
bei mir fängts damit an, dass meine S7-414 2DP mit der Analogbaugruppe (6ES7 431-1KF00-0AB0), an die ein PT-100 angeschlossen ist, mir ein Ergebnis anzeigt, dass um ca. 3 Grad zu hoch ist.
L PEW 560
ITD
DTR
L 5.060000e-003
*R
L -5.000000e+001
+R
T DB50.DBD 10
So sieht die AWL dazu aus.
Kann es daran liegen, dass ich nicht 3 nach links schiebe, das hatte ich gelesen, dass man das bei der S5-115 so machen sollte, weil Bit 0-2 die Fehlerbits sind??
Außerdem ist das PT-100 über ein Koppelrelais mit der Analogeingabe verdrahtet.
Kann mir da jemand helfen?
Das wäre mal super!
Der Chris
Zuletzt bearbeitet: