Hallo Leuts,
Nun hat mich die Aufgabe der Temperaturregelung für Kühlwasser wieder eingeholt.
Meine Aufgabe ist, Ich soll eine Temperaturregelung für Kühlwasser
mit Mischerventil und mit Stellmotor aufbauen.
Bisher wurde das mit einem Hardware-Regler gemacht.

Das Ventil hat nur zwei Endschalter für die Endlagen und der Motor wird
einfach mit 24V für auf bzw. zu angesteuert.
Analog – Ausgang kann ich hier nicht benutzen, da der Motor nur mit 24 V DC arbeitet.
Nachdem ich erfolglos einige zeit mit dem FB42/DB42 " herumgemacht" hab und es nicht lief ( warum auf immer ), hab ich den FB59/DB59 genommen und siehe da es klappt auf Anhieb. :-D :-D .

Ein paar Dinge verstehe ich aber da nicht.

Ich teste noch mit PLCSIM

Über MW40 Lese ich mir den Sollwert ein. Kann man mit der Sliderbar schön verstellen ( Wird später ein Festwert 85 Grad C ).

Über PEW288 Lese ich mir den Istlwert ein.
Kann man mit der Sliderbar schön verstellen.

Aber Lt. S7-Hilfe Zitat:

Istwertauswahl (PVPER_ON)
Der Istwert kann abhängig von PVPER_ON im Peripherie- oder im Gleitpunktformat eingelesen werden.

PVPER_ON Istwerteingabe
TRUE Der Istwert wird über die Analogperipherie (PEW xxx) am Eingang PV_PER eingelesen.
FALSE Der Istwert wird im Gleitpunktformat am Eingang PV_IN eingelesen.

NUR : Da ist kein PVPER_ON Eingang ( Siehe Code ).
Also geb ich nun den PVPER als PEW ein und den PV_IN als gewandelten REAL-Wert ein, aber nach das Sinn ?? :confused: .

anbei mal der Code des FB59 aufgerufen im OB35 ( 100ms)

NW1

L MW 40 // MW40 Sollwert über Sliderbar
ITD // INT nach DINT
DTR // DINT nach REAL
T MD 50 // MD ist der Sollwert als REAL fuer SP_INT
L PEW 288 // Istwert
ITD // INT nach DINT
DTR // DINT nach REAL
T MD 55 // MD ist der Istwert als REAL fuer PV_in


NW2

CALL FB 59 , DB59
CYCLE :=1.000000e-001 // Abtastzeit
SP_INT :=MD50 // SOLLWERT REAL von MW40 ( SLiderbar )
PV_IN :=MD55 // ISTWERT REAL von PEW 288
PV_PER :=PEW288 // Sliderbar PEW von PLCSIM ( PT100 SIM )
DISV :=0.000000e+000 // Störgrösse
LMNR_HS:=E0.0 // ENDSCHALTER Motor ist UNTEN Motor AUS
LMNR_LS:=E0.1 // ENDSCHALTER Motor ist OBEN Motor AUS
LMNS_ON:=E0.4 //Motor fahren mit HANDBETRIEB
LMNUP :=E0.5 // Motor fahren mit HANDBETRIEB VENTIL AUFFAHREN
LMNDN :=E0.6 // Motor fahren HANDBETRIEB VENTIL ZUFAHREN
QLMNUP :=A0.0 // Wenn Temp < Ventil ZUFAHREN
QLMNDN :=A0.1 // Wenn Temp > Ventil AUFFAHREN
PV :=MD70 // Am Ausgang wirkender ISTWERT ( nur zum sehen )
ER :=MD75 // REGELDIFFERENZ ( nur zum sehen )
COM_RST:=M25.0
NOP 0


Fragende Grüsse

Peter
 
Fb59

Hi,
guckst du hier:

Interne Parameter:
70.0 PVPER_ON INPUT BOOL FALSE PROCESS VARIABLE PERIPHERY ON/
Istwert Peripherie einschaltenSoll der Istwert von der Peripherie eingelesen werden, so muss der Eingang PV_PER mit der Peripherie verschaltet werden und der Eingang "Istwert Peripherie einschalten" gesetzt werden.

In dem FB Instanzbaustein gibt es intern noch mehr Parameter als der o.g.
Die sind halt nach aussen nicht ausgeführt.

Gruss: Vladi
 