Beim Ausschalten soll die Steuerung sich merken welche Merker aktive waren. Remanenz?

Schenker

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Die Bauteile sind eine CPU 314 mit Speicherkarte und 2 x 32 Eingänge, 1x 16 und 1x 32 Ausgänge. Über eine MPI Schnittstelle ist ein Op7 dran.
(die genauen Bezeichnungen hab ich jetzt nicht zu Hause. wenn sie Wichtig sind kann ich die natürlich noch nachliefern)
Ich habe einen Rundtisch mit 12 Stationen programmiert.
Jetzt habe ich das Problem das sich die Steurung nicht merkt welche Stationen zuletzt angewählt waren (anwahl erfolgt ober OP7). Die anwahl erfolgt über ein SR Glied welches gesetzt wird mit anwählen gesetzt und mit abwählen rückgesetzt).
Dieses SR Glied wird mit umlegen des Hauptschalters rückgesetzt(bzw. die Steurung weiß danach nciht mehr was aktiv war).
Ich überlege ob ich die Merker Remanent mache und sich die Steurung dadurch welche Station aktiv war. Oder kann man das über die Speicherkarte machen?

Wäre für jede Hilfe dankbar.
 
Remanenz

Hi,
das ist aber keine neue CPU mit MMC Card?
Bei der alten 300 hilft nur der remanente Merker/DB Bereich
(soweit ich weiss, vielleicht kennt jemand ein geheimer Siemens Weg).

Gruss: Vladi
 
Ja die Cpu ist mit MMC Karte und ohne Batterie

Mhhh mit den Datenbausteinen ist ne gute Idee. Danke das werd ich gleich morgen mal probieren.

Ich nehmen dann quasi für den Merker z.B. Db6.dbx1.0 oder so was halt noch frei ist... oder denke ich da jetzt falsch?

Gut wenn Datenbausteine immer Remanent sind hat sich das damit erledigt. Da muss ich nicht den umständlichen weg gehen und ein paar Merker Remanent machen.

Danke für die schnelle Hilfe
 
Hallo,
das mit der Position in der Software merken ist ganz gut, aber wenn es jemand gibt, der den Rundtisch bei ausgeschalteter Maschine dreht... oder etwas schweer geht... Ich kenne Fälle, in denen Werkzeuge dann lustige Dinge tun wollten. Mit 4 Inis und bis zu 3 Schrauben pro Segment könnte mann die Hardware Codieren(wenn es in das Projekt passt).
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit dem tisch drehen ist nicht das problem

Da müßte ja jemand die bremse des antriebes überlisten. Also is das schonmal nur durch fachpersonal möglich! Außerdem ich es so das ich mir nicht die position merken möchte sondern nur welche station angewählt war. Damit der einrichter das nicht nach jedem we machen muss!
trotzdem danke für den einwand. Schön das auch jemand über die eventuellen nachteile nachdenkt!
 
Ich lege auch alle Daten in Datenbausteinen ab, mache aber zusätzlich noch die Merker remanent. Merker nutze ich allerdings nur als "Koppel/Freigabemerker zwischen Stationen und für ein paar grundsätzliche Dinge (Hand/Auto etc.) Wenn die Anlage wieder hochgefahren wird, kann ich dann entscheiden, welche Merker zurückgesetzt werden und welche ihre Information behalten sollen. Das ist mir lieber, als wenn die Infos von "alleine" weg sind.
 