"Online Beobachten" CPU 319

irdeto

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich weiss das thema wurde schon behandelt.
Ich habe aber gehöhrt dass man durch ein firmware update die anzahl der
Beobachter auf 2 erhöhen könnte.

weiss diesbezüglich wer genaueres oder kann man die beschränkung anders umgehen ?

Ich hab mit dem ding echte probleme weil wir meistens zu zweit oder zu dritt bei unseren inbetriebnahmen drauf arbeiten müssen.
Also wäre ich für jeden tipp dankbar.
 
Bei der letzten 319 (vor 6-8 Monaten), die ich hatte ging das noch nicht, wär ja nicht schlecht. Bei einer 318 geht es definitiv mit 2 Verbindungen.
 
ok dass mit der 318er mehr gehen weiss ich. die habe ich ja jetzt in verwendung.
da mir aber der arbeits und der ladespeicher zu wenig wird und man den arbeitsspeicher der 318 nicht aufrüsten kann muss ich auf ne 319 ausweichen.

es gibt aber anscheinend eine möglichkeit bei der 319 durch ein firmware update was zu machen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ok dass mit der 318er mehr gehen weiss ich. die habe ich ja jetzt in verwendung.
da mir aber der arbeits und der ladespeicher zu wenig wird und man den arbeitsspeicher der 318 nicht aufrüsten kann muss ich auf ne 319 ausweichen.

es gibt aber anscheinend eine möglichkeit bei der 319 durch ein firmware update was zu machen.
Warum guckst du nicht mal hier:

http://support.automation.siemens.c...arch&searchinprim=0&nodeid0=10805384&x=19&y=4

Wenns was gibt, solltest du das da finden.
 
Die 319er ist ja dann eigentlich ein Rückschritt?

Sie ist deutlich schneller als ne 318!
Wenn die aber auf der 300er Architektur aufsetzt (was ich aber nicht weis), wird vorerst bei 1 Beobachtungstrigger bleiben.

Und es gibt mehr Rückschritte, als man so auf den ersten Blick wahrnimmt!
Denk z.B. an WinCCflex.

Die technologische Entwicklung dient leider nur noch dazu, die Taschen der Bougasie zu füllen, nicht um die Menschheit weiter zu bringen !
[/ROTFRONT OFF]

:ROFLMAO:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
naja rückschritt würde ich nicht gerade behaupten ! immerhin hat sie 4x soviel arbeitsspeicher wie die 318er und ist faktor 10 schneller.
wenn nur das mit der beobachten geschichte nicht wäre.
 
Nur mal so ne frage: Warum wird da nicht gleich eine 400 verwendet und die Baugruppen von der 300 über ein ET200M angesprochen?

godi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nur mal so ne frage: Warum wird da nicht gleich eine 400 verwendet und die Baugruppen von der 300 über ein ET200M angesprochen?

godi

Warum gibt es denn überhaupt noch die zwei verschiedenen Bauformen? (300/400)

Ich gehe mal davon aus das die 300 und 400 Systeme sich hauptsächlich im Rückwandbus unterscheiden. Und ich kann mich daran erinnern das wir letztens lange darüber spekuliert haben wie schnell nun eingentlich der Rückwandbus bei einer 300er ist --> Link
 
ok dass mit der 318er mehr gehen weiss ich. die habe ich ja jetzt in verwendung.
da mir aber der arbeits und der ladespeicher zu wenig wird und man den arbeitsspeicher der 318 nicht aufrüsten kann muss ich auf ne 319 ausweichen.
Also wenns nur am Speicher scheitert, sollte eine 317-2DP oder 317-2PN/DP Dir schon sehr viel weiterhelfen.

318-2-DP: 256k AS
317-2-DP: 512k AS (davon max. 256k für remanente DBs)
317-2PN/DP: 1024k AS (davon max. 256k für remanente DBs)

mfg
Maxl
 
Warum gibt es denn überhaupt noch die zwei verschiedenen Bauformen? (300/400)

Ich gehe mal davon aus das die 300 und 400 Systeme sich hauptsächlich im Rückwandbus unterscheiden. Und ich kann mich daran erinnern das wir letztens lange darüber spekuliert haben wie schnell nun eingentlich der Rückwandbus bei einer 300er ist --> Link
Naje, der Rückwandbus alleine ist es nicht....... Die 400er haben noch einige Features auf Lager, die sie von den 300ern absetzen.
- gesamter Diagnosepuffer ist im RUN auslesbar
- mehrere CPUs in einem Rack
- Profibus/Profinet-CPs, welche mit SFC14/15 angesprochen werden können
- E/A-Karten sind etwas günstiger
- Prozessabbildgröße ist bei den kleinsten CPUs schon einstellbar
- einstellbare Mindestzykluszeit (ist hin und wieder sehr dankbar)
- ...
 
Zurück